rolenin monofaze kademeleri ile düşük kvardaki trifaze kademelerini kullandıgını görüyorum 1000/5 hiç kullanmazdı
sayaçın o.g panosundan okuma yaptıgını anlatmak istemiştim
kompasyasyon a.g panosunda ve sabit kondasatörden sonra okuma yapıyor
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

Sanırım yanlış anlamışsınız, sayaç OG de anlıyorum ben, OG de 600/5 akım trafosu büyük kaçar biraz..
 

sanırım 400kva lık bir tarafon var sabir kondansatoru 10 kvar yap sıkıntın çözülür diye düşünüyorum birde monofaze kondasatorlerini her faza eşit dağıtmalısn yani R fazına 1 kvar'sa S fazınada T fazınada 1 kvar ekle

kompanzasyonun anayasaları
1) Monofaze kondansatörler üç faza eşit dağıtılmalıdır. Toplamda R fazına kaç kvar kondansatör düşüyorsa S fazınada T fazınada aynı miktarda düşmelidir.
2) Monofaze kondansatör 3 faza eşit dağıtılması gerektiğinden3 ve 3'ün katları sayısında olmalıdır.

Dengesiz yüklenmede hangi faza ne kadar kondansatör devreye alınacağına röle karar verir. S'de yük az S fazına monofaze kondansatör koymaya gerek yok hükmünü siz veremezsiniz. S fazına kondansatör gerektiğinde röle S fazına ait kondansatör göremeyeceğinden üçfazlı kondansatör devreye alır. R ve T'ye ait monofaze kondansatörleri devreden çıkartır ama sistem hala kapasitifte olabilir bu durumda monofaze kondansatör kullanmanın hiç bir esprisi kalmaz. Hedeflenen,ayarlanan cosfi değerine ulaşılamaz.
 

hocam öyle diyorsunda benim çalıştıgım fabrika gece duruyor sadece monafaze yük ve arasıra devreye giren trifaze yükler var fabrika durdugu zaman monofaze kademelrim çekili (ozaman 1-1-1 iken) bir fazın kapastif digerlerin kondasatöre ihtiyacı oldugu gözüküyor tabi role tifaze kondasatör devreye almayı deniyo o da kurtarmıyo vs vs vs bende bunu göz önüne alarak böyle bir müdahale ettim akşamları takip ediyorum normal gibi sizce yanlış mı bu
 
sayın toygar55 bakınız her trafonun sabit kondansatör ihtiyacı değişiktir siz en iyisi trafo yüksüz halde iken yarım saat ölçüm yapın saat ten 5.8.0 bölümünde yazan kısmını 2 ile çarpın sonrada çarpan ile çarpın size sabit kondansatör gücünüzü verecektir.saygılarımla
 