verdiğiniz rakamlara göre son ay da kapasitif sıfır gelmemiş,bir önceki ay endüktif 0 yazmış.
Son ay ise,iki oran da aynı,ve ikisi de sınırı aşmış.Bu durumda cezalardan birisi ödeniyor.
akım trafosuna gelince, 1600 kva trafoya 2500/5 akım trafosu kullanılır.Akım trafosu az bile.Fakat çekilen güöler az ise,hele hele gece işletme çalışmıyorsa,tabii düşük akımları , o akım trafosu yeterince yansıtmayabilir.
İşletmede fazlar dengeli ise,yani her fazdan hemen hemen aynı akım çekiliyorsa ve , her fazın reaktif güç tüketimi de dengeli ise, tek fazdan referans alan röle kullanmak sıkıntı olmaz.Ama eğer fazlar arası dengesizlik var ise, 3 fazdan referans alan bir röle şart.Şart olmasına şart ama,röleyi 3 fazlı ile değiştirmek te sınıntınızı kesin çözer diyemem.
1600 kva trafodan 500-600 amper çekilmesi sıkıntı oluyor.Dinamik kompanzasyon işe yarar,kesin yarar ama,önce daha hesaplı yöntemlere başvurmakta fayda var.Benim işletmemde de büyük trafo ve küçük yük sıkıntısı vardı.Ayrıca çok hızlı değişen monofaze ve diafaze yükler var.Ben dediğiniz yönteme başvurdum.Yani ALRON kullandım.2000 lira civarı ceza ödeyen işletmemiz,%3- %5 seviyesinde oranlarda çalışmaya başladı.Fakat öncesinde 1 yıl kadar ,diğer yöntemleri denedik,kısmen başarılı olduk.sisteme sık sık müdahale ederek te olsa,cezayı önledik.Ama en ufak güç değişimlerinde iler karışıyordu.En sonunda dinamik kompanzasyon yapmak zorunda kaldık.