Öncelikle,
Bazı sorularına cevap verebileceğim ve bazılarını ise yönlendireceğim.
MODBUS RTU;
Nedir?---- Modicon-Bus Remote Telemetri Unit kısaltmasıdır.BauntRade,Node,Parity bağlantı özellikleri ile TarihZaman formatını paket içerisinde bulundurmayan bir protokoldür, haberleşme yöntemidir.Haberleşilecek cihazların sonlandığını anlatmak için hattın sonuna bu protokolde'de 120 ohm direnc bağlanır.
Nerelerde ve Nasıl Kullanılır?--- Kısa mesafe haberleşmede, 2 telli bağlantı ile kullanılır.
Haberleşme sırasında ne tip kablo kullanılır?--- 2 telli şilt(topraklı) kablo kullanılır.Kablonun özelliği iletkenliği iyi ve öz direncinin düşük olmasıdır.Herhangi bahsettiğim özelliklere sahip bir kablo kullanılabilir.Standart(Modicon tavsiyesidir) kullanım 0.25x2 şiltli kablodur.
ModBUS alt dalları nelerdir(varsa)?--- 2 ceşidi vardır. RTU, TCP/IP ve PLUS
Hangi PLCler haberleştirilir?--- Katalogunda Modbus protokolunu destekledıgını soyleyen tum entrumanlar ıle haberleşir.(örnek olarak tüm schneider ürünleri verile bilir.)
Modbus protokolu register yapısı 3x,3x.bit (30000) verilerden read yapar, 4x, 4x.bit (40000) verilerden write yapar.gibi gibi bu şekilde herşey anlatılamaz aslında souldukca anlatılması ve cozulmesı daha kolay oluyor.
PROFIBUS ;
Nedir?--- Process-Field-Bus kısaltmasından oluşur temel olarak modbus protolüne benzer.Daha uzun mesafelerde haberleşme yapabilir.BoundRade,Node,Parity gibi bağlanı özellikleri vardır. Modbus protokolu benzer.
Temelde 2 telli bağlantıya sahip haberleşme yöntemleri RS485 veya RS232 ile haberleşen Farklı paket yapıları olan ve farklı şeyleri anlatan protokollerdir.
Rs485 ve RS232 SES'dir Modbus,ProFibus,CanBus vs... DILDIR(ingilizce, türkçe gibi)