Enda E 200 3,7 kw motor sürücüsü

TATANKA210

Üye
Katılım
12 Şub 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar 3 kw motoru sürmek için aldığım sürücüde ne yazıkki istediğim tork değerine karşılık gelen frekans değerine ulaşamıyorum

Şöyle anlatayım kitapçığı okudum fakat pek anlayamadım ne yapacağımı bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler

Motor boş yükteyken istediğim devir ve frekans değerine ulaşabiliyıorum manuel olarak fakat yük geldiğinde motor belli bir hızda devam edip sonra yük durumuna göre duruyor ve aşırı ısınıyor sürücü içerisindeki hangi parametreler ile değişimi sağlayabilirim
 
motor ısınıyor demişssin bu motorunun zorlandıgı mevcut sisteme ufak geldiği yada bağlantında ( yıldız- üçgen ) sorun oldugu anlamına gelır 220 demi 380 demi çalıştırıyorsun bunların hepsi önemli bu motor daha evvel bu makinayı problemsiz çalıştırıyorsa bu promlem yeni olduysa tahminim 220 girişli sürücü kullanıyorsundur sana tavsiyem 380 girişli bir sürücü kullan ve motoru yıldız yap
 
E200 üç fazlı bir üründür. Motor uygun güçte ise A31=2 yaparak vektör kontrole almanı tavsiye ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,124
Mesajlar
933,348
Kullanıcılar
453,199
Son üye
matrix43

Yeni konular

Geri
Üst