Enda hızlı sayıcıda sayıcı pinine gelen paraziti önlemek için neden direnç takıyoruz

Ramazans12

Üye
Katılım
31 Tem 2013
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba Ustalarım Hocalarım ;
Bir kaç yerde karşıma çıkan ve sebebini bulamadığım kafama takılan bir konu var .
Enda hızlı sayıcılarda sayıcının Pulse Girişine Direnç atmazsak düzgün saymıyor veya partazit alıyor ama 0v ile arasına direnç atınca bu durum düzeliyor . Özellikle 2.2k direnç atınca çalışıyor 10 k atınca düzgün çalışmıyor .

1.Sorum : Bu durum Hızlı Sayım İşlemi yapması gereken bütün cihazlarda da varmı ?
2.Sorum : Yukarıda anlattığım işlem için direnç değeri neye göre belirleniyor ?
3. Sorum : Bu parazit durumu kablo izalasyonu ile ilgisi nedir ?

Cevaplarınızı Bekliyorum Herkese Kolay Gelsin
 
Benım gördüğüm vede uyguladıgım, "şnabır" denen, direnç ve kondansatörün seri baglı şekılde , 220 volt girişe paralel baglanmasıdı idi..
 
evet internette araştırırken görmüştüm
parazit derken hızlı sayıcıların girişine olan parazit mesela şu oluyor eğer direnç bağlı değil ise makina açılıp kapanınca sayma değeri ufakda olsa artıyor yada encoder hızlandığı zaman hızlı sayıcı okumuyor direnç takınca bu durum düzeliyor
Benım gördüğüm vede uyguladıgım, "şnabır" denen, direnç ve kondansatörün seri baglı şekılde , 220 volt girişe paralel baglanmasıdı idi..
Şnabır yazdım ama google bilgi bulamadım size zahmet bu konuyla ilgili bir doküman bağlantı şeması veyahut ürün var mı elinizde detaylı bilgi alabilir miyim sizden Teşekkür ederim
 
Buyrunuz.

3fnip8d.jpg
 
yada encoder hızlandığı zaman hızlı sayıcı okumuyor
Screenshot_2023-10-12-15-26-45.png

Yüksek hızda hatalı sayıyorsa giriş frekansı parametresini yükseltmeniz gerekebilir.
Encoderinizin bir turdaki pals sayısını bir saniyedeki dönüş sayısı ile çarpın.çıkan rakam ilgili parametredeki rakamdan yüksek ise paramettedeki değeri yükseltin.Kısacası encoderin bir saniyedeki ürettiği pals sayısı parametredeki değerden yüksek olmamalı.
 
Son düzenleme:
Direnç bağlanarak daha yüksek frekanslardaki sinyalleri okuması murad edilmemiştir.
Muhtemeldir ki elinizdeki sayıcı enda nın eski modellerinden ve sanece pnp okuyan bir modelidir. Direnç vasıtası ile npn sensörü de okuması sağlanmıştır.
Sayıcının modeli nedir?
 
Enda hızlı sayıcılarda sayıcının Pulse Girişine Direnç atmazsak düzgün saymıyor veya partazit alıyor ama 0v ile arasına direnç atınca bu durum düzeliyor . Özellikle 2.2k direnç atınca çalışıyor 10 k atınca düzgün çalışmıyor .

1.Sorum : Bu durum Hızlı Sayım İşlemi yapması gereken bütün cihazlarda da varmı ?
2.Sorum : Yukarıda anlattığım işlem için direnç değeri neye göre belirleniyor ?
3. Sorum : Bu parazit durumu kablo izalasyonu ile ilgisi nedir ?
TEKNİK İZAH:
Bu tür digital devrelerin girişleri yüksek empedanslı yapıdadır.
Yüksek empedanslı yapılarda girişteki gerilimin sıfır veya sıfır referansına yakın olması gerekmektedir. Eğer giriş gerilimi sıfır değil de rasgele voltaj dalgalanmalarına maruz ise, pulse gerilimlerini algılayamaz ve okuyamaz.
MOS veya FET gibi yüksek empedans giriş devrelerinde teorik giriş empedansı giga ohmlar seviyesinde olduğu için toprak referansına göre (0V seviyesi) nano amperler seviyesinde bile tetiklenebilmektedir.
Teorik olarak bu denli küçük bir akımın oluşması birkaç cm lik bir tel üzerinde indüklenen gerilimle bile mümkün olmaktadır.
Girişe direnç atıldığında nano amperler seviyesinde olan giriş akımı mili amperler seviyesine yükseltilmiş olacak, böylece girişe etki eden düşük seviyeli akımlar direnç üzerinden sıfır potansiyele iletilecektir.
Giriş akımının yükseltilmesi ile kaynak akımı (PULSE AKIMI) mili amperler seviyesinde ise bu akımlar doğrultusunda ölçüm sağlıklı yapılabilecektir. Giriş direncinin değeri pulse kaynağının akım kapasitesi ile belirlenmektedir. Pulse kaynağının akım kapasitesi yüksek ise 2.2k direnç yerine daha düşük dirençler bile takılabilir. Eğer pulse kaynağının çıkış akımı düşük ise daha yüksek direnç bağlanılması zorunludur.
Düşük giriş akımlı devreler haliyle daha hassas devrelerdir ve daha hassas kablolama ve tasarım gerektirmektedir.
1) Hızlı ya da yavaş olsun devre tasarımına göre bu uygulama gerekiyorsa yapılmalıdır.
2) Direncin değeri pulse kaynağının akım kapasitesi ile belirlenir.
3) Kablolama, sadece bu tür devrelerde değil, hemen hemen tüm devrelerde oldukça önemlidir. Sadece kablonun ekranlaması değil, bağlantı yerleri bile çok büyük etkendir.
Teorik bilgilenme için TURN ON SNUBBER ve TURN OFF SNUBBER devrelerinin araştırılması ve anlaşılması büyük fayda sağlayacaktır.
 
TEKNİK İZAH:
Bu tür digital devrelerin girişleri yüksek empedanslı yapıdadır.
Yüksek empedanslı yapılarda girişteki gerilimin sıfır veya sıfır referansına yakın olması gerekmektedir. Eğer giriş gerilimi sıfır değil de rasgele voltaj dalgalanmalarına maruz ise, pulse gerilimlerini algılayamaz ve okuyamaz.
MOS veya FET gibi yüksek empedans giriş devrelerinde teorik giriş empedansı giga ohmlar seviyesinde olduğu için toprak referansına göre (0V seviyesi) nano amperler seviyesinde bile tetiklenebilmektedir.
Teorik olarak bu denli küçük bir akımın oluşması birkaç cm lik bir tel üzerinde indüklenen gerilimle bile mümkün olmaktadır.
Girişe direnç atıldığında nano amperler seviyesinde olan giriş akımı mili amperler seviyesine yükseltilmiş olacak, böylece girişe etki eden düşük seviyeli akımlar direnç üzerinden sıfır potansiyele iletilecektir.
Giriş akımının yükseltilmesi ile kaynak akımı (PULSE AKIMI) mili amperler seviyesinde ise bu akımlar doğrultusunda ölçüm sağlıklı yapılabilecektir. Giriş direncinin değeri pulse kaynağının akım kapasitesi ile belirlenmektedir. Pulse kaynağının akım kapasitesi yüksek ise 2.2k direnç yerine daha düşük dirençler bile takılabilir. Eğer pulse kaynağının çıkış akımı düşük ise daha yüksek direnç bağlanılması zorunludur.
Düşük giriş akımlı devreler haliyle daha hassas devrelerdir ve daha hassas kablolama ve tasarım gerektirmektedir.
1) Hızlı ya da yavaş olsun devre tasarımına göre bu uygulama gerekiyorsa yapılmalıdır.
2) Direncin değeri pulse kaynağının akım kapasitesi ile belirlenir.
3) Kablolama, sadece bu tür devrelerde değil, hemen hemen tüm devrelerde oldukça önemlidir. Sadece kablonun ekranlaması değil, bağlantı yerleri bile çok büyük etkendir.
Teorik bilgilenme için TURN ON SNUBBER ve TURN OFF SNUBBER devrelerinin araştırılması ve anlaşılması büyük fayda sağlayacaktır.
Hocam Muhteşemsiniz Çok iyi anladım Sizin gibi bilgili ve bildiğini paylaşan insanlar sayesinde öğreniyoruz teşekkürler :)
 
TEKNİK İZAH:
Bu tür digital devrelerin girişleri yüksek empedanslı yapıdadır.
Yüksek empedanslı yapılarda girişteki gerilimin sıfır veya sıfır referansına yakın olması gerekmektedir. Eğer giriş gerilimi sıfır değil de rasgele voltaj dalgalanmalarına maruz ise, pulse gerilimlerini algılayamaz ve okuyamaz.
MOS veya FET gibi yüksek empedans giriş devrelerinde teorik giriş empedansı giga ohmlar seviyesinde olduğu için toprak referansına göre (0V seviyesi) nano amperler seviyesinde bile tetiklenebilmektedir.
Teorik olarak bu denli küçük bir akımın oluşması birkaç cm lik bir tel üzerinde indüklenen gerilimle bile mümkün olmaktadır.
Girişe direnç atıldığında nano amperler seviyesinde olan giriş akımı mili amperler seviyesine yükseltilmiş olacak, böylece girişe etki eden düşük seviyeli akımlar direnç üzerinden sıfır potansiyele iletilecektir.
Giriş akımının yükseltilmesi ile kaynak akımı (PULSE AKIMI) mili amperler seviyesinde ise bu akımlar doğrultusunda ölçüm sağlıklı yapılabilecektir. Giriş direncinin değeri pulse kaynağının akım kapasitesi ile belirlenmektedir. Pulse kaynağının akım kapasitesi yüksek ise 2.2k direnç yerine daha düşük dirençler bile takılabilir. Eğer pulse kaynağının çıkış akımı düşük ise daha yüksek direnç bağlanılması zorunludur.
Düşük giriş akımlı devreler haliyle daha hassas devrelerdir ve daha hassas kablolama ve tasarım gerektirmektedir.
1) Hızlı ya da yavaş olsun devre tasarımına göre bu uygulama gerekiyorsa yapılmalıdır.
2) Direncin değeri pulse kaynağının akım kapasitesi ile belirlenir.
3) Kablolama, sadece bu tür devrelerde değil, hemen hemen tüm devrelerde oldukça önemlidir. Sadece kablonun ekranlaması değil, bağlantı yerleri bile çok büyük etkendir.
Teorik bilgilenme için TURN ON SNUBBER ve TURN OFF SNUBBER devrelerinin araştırılması ve anlaşılması büyük fayda sağlayacaktır.
Ustam snubber devrelerinin çoğunda kondansatör kullanıldığını gördüm .
Sorularım :
1- Hızlı Sayıcı girişlerinde kondansatör kullanmaya gerek var mı ?
2- Araştırmalarım sonucunda gerilim dalgalanmalarını önlemek için kullanıldğını anladım.Peki Bir snubber devresi oluştururken kondansatör değeri neye göre seçilmeli nasıl olmalı ?
 