endiktiften ceza geliyor

SİZİN BULDUHUNUZ BU DEĞERLERİ YA BEN YANLIŞ HESAPLIYOM YASİZ ANLAMADIM ŞU HESAPMAYI BİDE BANA AÇIKLAYARAK GÖSTERİRMİSİNİZ
BEN ŞU ŞEKİLDE HESAPLIYORUM
4171.651-3993.950=177.701
1550.210-1499.003=51.207
366.557-357.156=9.401
177.701 bolü 51.207 endiktif
177.701bolu 9.401 kapasitif
die hesaplıyorum yanlışmı

Evet, yanlış.

% Endüktif: 100.(51,207/177,701) = % 28,81

% Kapasitif: 100.(9,401/177,701)= % 5,29
 
Evet, yanlış.

% Endüktif: 100.(51,207/177,701) = % 28,81

% Kapasitif: 100.(9,401/177,701)= % 5,29
@bayro0 senin vermiş olduğun değer zaten yanlış.
ki niye diyecek olsan %28.81 ve %5.29 değeri trafoyo bile 4 ay kapali tutsa gene bu endeksleri sıfırlamaz
Sizin kullanmiş olduğunuz formul nedir bilmiyorum ama
2 otelin kompazisasyon panolarini ve değerlerini ben takip ediyorum ve 8 yildir bir sorun çıkmadi. Böyle bir değere nasil erişim sağladiniz ?
Ustam yanlış derken hesaplaman doğru ama 28.81 ve 5,29 vermen kafa kariştirabilir.
 
@Sn reaksiyon @bayro0 değerleri normal ve hesaplamalari da doğru ama dediğiniz gibi kafa kariştirabilir. kompazisasyon değer yuzdeleri 0,değer örneğin ( 0,28 ) değer olarak alinirsa takip etmesi ve hesaplamasi daha kolay olur.
 
@bayro0 senin vermiş olduğun değer zaten yanlış.
ki niye diyecek olsan %28.81 ve %5.29 değeri trafoyo bile 4 ay kapali tutsa gene bu endeksleri sıfırlamaz
Sizin kullanmiş olduğunuz formul nedir bilmiyorum ama
2 otelin kompazisasyon panolarini ve değerlerini ben takip ediyorum ve 8 yildir bir sorun çıkmadi. Böyle bir değere nasil erişim sağladiniz ?
Ustam yanlış derken hesaplaman doğru ama 28.81 ve 5,29 vermen kafa kariştirabilir.

Sayın Reaksiyon arkadaşım,
Konuyu açan @tektekçi konu başlığında "Endüktiften Ceza Geliyor." demiş, verdiği değerlere göre de en fazla %20 olması gereken değer %28 çıkıyor yani teşhisi doğrudur. Ama siz kendi hesaplamanızda kapasitif oranı hem binde 5 olarak buluyorsunuz hem de kapasitiften ceza yediğini söylüyorsunuz. %15'e kadar olması gereken değer binde 5 ise yani çok çok daha az ise neden ceza yesinler?

Hesabı nasıl yaptığım açık, yönetmelikte nasıl yapılması gerektiği yazıyorsa öyle yaptım.
 
Röleniz,monfaze kontrollü tip.Bu röle ile,etkili bir kompanzasyon şansınız yok.Çay ocağı ve ufo,omik yük olduğu için,sorununuza yardımcı oluyordur.Akım trafonuz,yükün olduğu fazda değil ise,endüktiften,yükün olduğu fazda ise,kapasitiften cezaya girme ihtimaliniz fazla ! Lokal kompanzasyon dışında şansınız yok gibi.Devrede analizörünüz var ise ondan,yoksa,sayacın 5.8.0 ve 8.8.0 değerlerinden ( 1 saatlik ) yararlanarak kondansatör seçmeniz daha isabetli olur.
 
Son düzenleme:
EVET KAPASİTİFDEN CEZA GELMİYOR ENDÜKTİFDEN GELİYO
SORUN BİNADA FAZLA YÜK YOK ROLEDE GORMUYOR BUNUN SORUNUNU GİDERMEK İSTİYORUM DÜŞÜK YÜK ROLE GORMUYOR BİNA TRAFOSUZ 50 TL CIVARIN DA Bİ CEZA GELİYO BUNU SIFIRA NASIL İNDİRE BİLİRİM SORUN BU TEŞEKKÜRLER YARDIMLARINIZ İÇİN
 
@bayro0 hata uyarin için Tşk. haklısın kapasitif yazmişim :)
Teşhis hakkınd ayanlış birşey demedim genelde biz çıkan değerleri 0,.... değeri üzerinden aldimizdan 28.81 gibi bir değer yazman kafa kariştirabilir dedim.
Çözümlemen veya teşhiisn hatali demek istemedim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst