Hasanbazl kardeşim.Enerji Bakanlığına başvuru için dosya içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.
1-DOSYA 1 - RAPORLAR
a) S.M.M Belgesi
b)Büro Tescil Belgesi
c)Gerekçe Raporu
d) Taahhütname ( 04-09-1985 tarih,18858 sayılı Resmi Gazetede var )
e)Vekaletname (Firma/Kurum tarafından proje dosyasını hazırlayana verilecek )
2-DOSYA 2- HESAPLAR
a)Keşif özeti
b)Jeneratör Gücü Seçimi hesabı
c)Jeneratör-ADP arası kablonun gerilim düşümü hesabı ve kablo seçiminin besleyeceği yükün gücüne
göre akım uygunluk hesabı
3-DOSYA 3- ŞEMA,PLAN ve KATALOGLAR
a)Jeneratör A.G Tekhat şeması
b)Transfer sistemi ve kontrol şeması ( güç ve kumanda )
c)Genel vaziyet planı
d)Jeneratör binası yerleşim planı (Ölçüler ve Jen.Kesit görünüşleri )
e)Onaylı A.G-O.G Tekhat şeması fotokopisi
f)Jeneratöre ait kataloglar
4-DOSYA 4-ŞARTNAME ve TİP PROJELER
a)Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi
b)Sabit tip Dizel-Alternatör Grubu malzeme ve montaj genel teknik şartnamesi
3 Takım hazırlanacak yukarıdaki belgeler Enerji Bakanlığına tasdik için verilmek zorundadır.Proje çizilir
iken,transfer şalterinin elektriki kilide ilaveten,mekanik kilitli olarak ta yapılması ve gösterilmesinin iste-
nileceğini tahmin ettiğim için,bu şalterlerin buna göre istenileceğini tahmin ediyorum ( sadece elektrik
kilit ihtiva eden kontaktörlü transfere müsaade edilmeyeceğini tahmin ediyorum ).Ayrıca,proje safha-
sında,jeneratör çıkışında da enerji ölçümü yapılmasını isteyeceklerini tahmin ediyorum.Bu itibarla,proje-
yi çizerken,transfer şalterini mekanik kilitli olarak belirtmekte ve jeneratör devresine enerji ölçüm sistemi göstermekte yarar var.
Umarım faydalı olmuştur.