Gözden kaçırdığınız husus, gücün sabit kalması durumu ile bir cihazın gücünü tam anlayamamış olmanızdır.
Bir gerilim seviyesinden diğer gerilim seviyesine düşme/yükseltme işlemi transformatör aracılığıyla yapılır. Bu transformatörün hiç kayıbı olmasaydı, primerindeki gücü ile sekonderindeki gücü aynı olacaktı. Fakat dikkat et, transformatör bir motor gibi, bir ısıtıcı gibi elektrik tüketen bir cihaz değildir. Onun görevi dönüştürmektir. Dolayısıyla primer ve sekonder gücünün yaklaşık aynı olduğunu düşündüğümüzde, gerilimin yüksek olduğu primer kısmında akım düşük, gerilimin düşük olduğu kısımda akım büyük olacaktır. V1.I1=V2.I2 olacaktır.
Mesela 10500/400 V, ve üzerinden 1600 kVA alınabilen bir trafoyu düşünelim. (Yine dikkat et. Bu 1.600 kVA trafonun gerilime maruz kaldığındaki gücü değildir. Ona bağlayacağımız cihazların güçlerinin toplamıdır. Yani trafo sekonderine akım çeken bir cihaz bağlanmadığı sürece 1600 kVA çeken bir cihaz değildir.) 10500 V'luk trafo tam yük ile yüklendiğinde primer akımı 87,9 A iken, sekonder akımı 2309,4 A dir. 10500*89,7 = 2309,4*400. Eğer aynı trafonun gerilimi 10500 değilde 34500/400 V olsaydı, primer akımı 26,8 A ve sekonder akımı yine 2309,4 A olacaktı. 34500*26,8 = 2309,4*400
Görüldüğü üzere trafonun primer tarafının gerilimi yükseldikçe akımı düşmektedir. Oysa;
Bir elektrikli ısıtıcımızın 220 V gerilimdeki gücü 22 kW olsun. Eğer gerilim yükselmesi ısıtıcıya zarar vermez ise, ısıtıcıya 380 V gerilim uyguladığımızdaki gücü 3 kat artarak 66 kW olur.
anlaşılır olmuştur sanırım...