slm arkadaşlar benim bi sorum olacaktı og hat cekiyoruz hat üzerinde yol atlaması yapacağız yol atlama emniyet mesafesi ne kadar olmalıdır.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sehimin en düşük olduğu yerden düşey minimum 7 metre olmalıdır.
 
ben 5,5 m civarında olarak biliyordum gösterebileceğin bir kaynak varmı ?
 
Araç geçmesine elverişli köy ve şehir içi yollarında AG'de 5,5m, OG'de 7m
Şehirler arası kara yollarında AG'de 7m, OG'de 7m
 
ekat yönetmeliğinde yazar en düşük düşey mesafeler. çizelge 8 olarak geçer
kolay gelsin
 
emo ajandasına göre şehirlerarası karayolları 7m otoyollar 14 m olarak geçmektedir. (
36kv için)
 