ENTES 12C-CS

program 10 da kapasıteleri diledigin gibi dizebilirsin ama 1. kademe mutlaka 3 faz olmak sartıyla
 
işletmenin durumuna göre değişir birinci kademeye bağlanacak olan trifaza kondansatörün büyüklüğü ama entes kullanma klavuzuna bakarsak ilk kademeye trifaze istiyor diğer kademeler monofaze olabilir fark etmiyor.
 

katılıyorum.. entes ilk kademeye trifaze büyük kvar tercih etsede işletmenin durumuna göre trifaze ve uygun olan kvar takmak daha mantıklı diye düşünüyorum
 

arkadaşım yanlışın var ilk üç kademeye değil sadece birinci kademeye monofaze mecburidir diğerleri hiç önemli değil istediğin şekilde bağlayabilirsin hatta ilk kademeye kompanzenin en büyük kondansatörünü bağla röle auto setup ta daha iyi algılar iyi çalışmalar
 


Röle tekmik özelliklerinde ilk kademe trifaz kondansatör bağlanma özelliği var biz bu konuda hem fikiriz, arkadaşa önerim ise ilk üç kadameye trifaz kondansatör bağla gerisini ise işletmenin çalışma şartlarına göre monofaz kondansatör bağla dedim.
 

Sn Muratyüğünt bu konuda haklı;
İlk kademeye trifaze kondansatör bağla kalanı hiç önemli değil lafı yanlıştır. Adam ilk kademeyi trifaze yapar kalan 11 kademeyi monofaze dağıtırsa her faza eşit güçte kondansatör bağlanmamış olur. Nasıl İlk faza trifaze kondansatör bağlama zorunluluğumuz röleden dolayı varsa monofazeleri eşit dağıtabilmek içinde ilk üç kademeyi trifaze yapma zorunluluğumuz vardır. Son iki kademeyi kullanmam 1trifaze,9 monofaze ile eşit dağıtırım derseniz mantıklı bir çözüm olmaz. Kademe güçlerinin min. olması için rölenin tüm kademelerini kullanmak gerekir.
 