ENTES 12C-CS

program 10 da kapasıteleri diledigin gibi dizebilirsin ama 1. kademe mutlaka 3 faz olmak sartıyla
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
işletmenin durumuna göre değişir birinci kademeye bağlanacak olan trifaza kondansatörün büyüklüğü ama entes kullanma klavuzuna bakarsak ilk kademeye trifaze istiyor diğer kademeler monofaze olabilir fark etmiyor.
 
işletmenin durumuna göre değişir birinci kademeye bağlanacak olan trifaza kondansatörün büyüklüğü ama entes kullanma klavuzuna bakarsak ilk kademeye trifaze istiyor diğer kademeler monofaze olabilir fark etmiyor.

katılıyorum.. entes ilk kademeye trifaze büyük kvar tercih etsede işletmenin durumuna göre trifaze ve uygun olan kvar takmak daha mantıklı diye düşünüyorum
 
evet monofazlı kondansatör bağlanma özelliği var ilk üç kademeyi trifazlı kondansatör bağladıktan sora diğer kademelere işletmenin yük dağılımına göre iste her faza ayrı ayrı monofazlı kondansatörler bağlayarak sistemi rahat bi şekilde kompanze edebilirsin ama bunu işletmenin yük dağılımına ve dengesizliğine bağlı olarak yap ilk üç kademe trifazlı diğer 6 kademeye ise monofazlı kondansatör bağla diğer 3 kademeyi ise işletmedeki endüktif yük ihtiyacına bağlı olarak trifazlı kondansatör bağla

arkadaşım yanlışın var ilk üç kademeye değil sadece birinci kademeye monofaze mecburidir diğerleri hiç önemli değil istediğin şekilde bağlayabilirsin hatta ilk kademeye kompanzenin en büyük kondansatörünü bağla röle auto setup ta daha iyi algılar iyi çalışmalar
 
arkadaşım yanlışın var ilk üç kademeye değil sadece birinci kademeye monofaze mecburidir diğerleri hiç önemli değil istediğin şekilde bağlayabilirsin hatta ilk kademeye kompanzenin en büyük kondansatörünü bağla röle auto setup ta daha iyi algılar iyi çalışmalar


Röle tekmik özelliklerinde ilk kademe trifaz kondansatör bağlanma özelliği var biz bu konuda hem fikiriz, arkadaşa önerim ise ilk üç kadameye trifaz kondansatör bağla gerisini ise işletmenin çalışma şartlarına göre monofaz kondansatör bağla dedim.
 
arkadaşım yanlışın var ilk üç kademeye değil sadece birinci kademeye monofaze mecburidir diğerleri hiç önemli değil istediğin şekilde bağlayabilirsin hatta ilk kademeye kompanzenin en büyük kondansatörünü bağla röle auto setup ta daha iyi algılar iyi çalışmalar

Sn Muratyüğünt bu konuda haklı;
İlk kademeye trifaze kondansatör bağla kalanı hiç önemli değil lafı yanlıştır. Adam ilk kademeyi trifaze yapar kalan 11 kademeyi monofaze dağıtırsa her faza eşit güçte kondansatör bağlanmamış olur. Nasıl İlk faza trifaze kondansatör bağlama zorunluluğumuz röleden dolayı varsa monofazeleri eşit dağıtabilmek içinde ilk üç kademeyi trifaze yapma zorunluluğumuz vardır. Son iki kademeyi kullanmam 1trifaze,9 monofaze ile eşit dağıtırım derseniz mantıklı bir çözüm olmaz. Kademe güçlerinin min. olması için rölenin tüm kademelerini kullanmak gerekir.
 

Forum istatistikleri