arkadaşım kolay gelsin ente röle çok güzel ve akıllı bir röledir sen ilk önce kademeleri otomatik olarak tanıt ve tesiste monofaze yükler var ise monofaze yükleri dengelemeye çalışır monofaze kondansatörün olmadığı için trifaze kondansatörleri çeker ve kapasitif gösterir iyi çalışmalar
degerli kardeşim sana tavsiyem öncelikle baştan başlayarak sonuna kadar yapılması gereken tüm ayarları yap kontrol et akım trafosu gerilim trafosu ayarlarıda çok önemli mesela 50/5A akım trafosu için 10 degerini girmelisin 34.5 / 100v için 345 degeri girmelisin kondansatör c1=0.5 c2=1 kvar c3=2kvar c4= 4 kvar.........vs. gibi bir dizilim sennin için faydalı kademe ayarında 10. programı seç dene sonuç alırsın cos & 0.99 alırsan iyi olur devre giiriş çıkış süresi 6 sn faydalı olur......
___
kardeşim bu verilerden sonuç alman gerekli eger alamaz isen not yaz birde 220v luk alıcılar var ise ona görede program önerebilirim. c1 den sonraki bölümde 220vluk tek faz için kondansatör güce göre seçebilirsin onun içinde programda r -s vya t fazını seçip programlaman gerekiyor faydalı olursak ne mutlu bilgi paylaşılınca güzel kolay gelsin...saygılar
___
bu konuda özel egitim almış biri olmak hasebiyle bu kadar yazdık eger olayda faydam olacaksa yine yeni bilgiler paylaşırız. bizim bilmediklerimizdede bize yardımcı olacak arkadaşlardanda faydalanmak dilegiyle...sevgi ve dua ile saygılar..
sn fiko16 akım trafosundan gelen bilgi daha yüksek bir ihtiyaca işaret ediyor olabilir, akım trafolarındaki butür hatalar kablo kesiti yada kendi iç yapısıyla ilgili olabiliyor. Ayrıca kontaktörlü sistemlerde bildiğim kadarı ile o kontaktöre bağlı kondansatör deşarj olmadan tekrar devreye alınmıyor (belki deşarj dirençleri sorunludur) ama bunu kontrol ederek mi yoksa sabit bir süre bekleyerekmi yapıyor yada röle den röleye değişiyormu bilmiyorum.
bir tesiste Entes 12cS röle kullanyorum. akım trafosu 60/5. Sistem dengeli. kademeler 1,5 - 2,5 - 5 - 5 - 10 kVAr trifaze ve hepsi sıfır 2009 üretimi. Mevcut kondansatörler fazla bile diyebilirim. Ancak problem şu ki gerekli kondansatör ihtiyacı kademeler arasında varken gidip başka bir kondansatörü devreye alarak tesisi kapasitife götürüyor. Sorun nedir? yardımcı olabilir misiniz?