entes röle, ne yapsam reaktif yazıyor?

canmustafa ' Alıntı:
...röle entes RG3-12T ... akım trafosu 150/5 röleye değerini girdim

Akım trafosu demişsiniz. Siz bir akım trafosu kullanmadınız değil mi? Çünkü Entes RG3-12T üç akım trafolu bir röledir ve üç akım trafosundan gelen cos-fi bilgisinin ortalamasına göre işlem yapar.

fahri yetiş de demiş zaten: Akım trafonuz (sözleşme gücünüz gerçek değerse) çok büyük. Buna göre de kondansatör dizilimleri de hatalı. En büyük kondansatörünüz 2,5kVAr olacak şekilde yeni sıralama yapın. Misal:
1. Kademe: 0,5
2. Kademe: 1
3. Kademe: 1,5
4. Kademe: 2,5
5. Kademe: 2,5
Belki aralara birkaç 1 ve 1,5 da olabilir.
 
sözleşme gücünüz 9,1 kw olduğuna göre küçük bir işletme.
1-)Bir meslektaşımızın yazdığını 25/5 akımtrafoları ile değiştiriniz.
2-)Küçük işletmelerde dengesizliklerde hemen indüktif veya kapasitif reaktif cezaya girmesine neden olabiliyor.
ÖNERİM:MONOFAZE olarak R fazına :0,5--1--2,,,,S fazına :0,5--1--2,,,,T fazına da 0,5--1--2-- KVAR kondansatörler koyarak----- bütün kademeleride MONOFAZE çalışabilen KAEL VARKOMBİ-12 röle takarsanız hiç CEZA yemeden tesisiniz MİS gibi çalışır.Ancak her mono kondansatörede faz -nötr arasına 5 w.220 volt zil trafosunuda DEŞARJ BOBİNİ olarak mutlaka takmanızı öneririm.
Bu sistemde her faz 0,5 veya 1 veya ( 0,5+1)=1,5 veya 2 veya (0,5+2)=2,5 veya (1+2)=3 veya (0,5+1+2)=3,5 kvar kondansatör devreye alabilir.0,5 KVAR aralıklarla tıkır tıkır kompanzasyon yapar
0,5 KVAR gücü 230 V.gerilimde 0,5/0,0167= 30 mF
1 KVAR gücü 230 V.gerilimde 1/ 0,0167=60 mF
2 KVAR gücü 230 V.gerilimde 2/0,0167 =120mf = 60+60 mF elde edebilirsiniz.
 
tşk ederim birde akım trafosunu küçültüp deneyeyım
 
mrb arkadaşım.9.1 kw güce göre çok fazla kondansatör kullandığını düşünüyorum.bi hesaplayalım kompanzeden önce cos fi 0.70 varsayalım.cos fi 2yi 0.97 diyelim.
cos 1=0.70 tan 1=1.02
cos 2=0.97 tan 2=0.25
1.02-0.25=0.78

0.78*9.1=6.82
7 kvar yapar biraz da biz koyalım 10 kvar
genç arkadaşın dizilimine uyarsan sorun çözülür zanedersem.
ve 25/5 akım trafosu koy derim....
arkadaşlar bi hatam varsa lütfen uyarın
 
ethemgüner arkadaşım çok haklı.Röleyi değiştirmediğiniz ve kademeleri monofaze yapmadığınız sürece,
sağlıklı kompanzasyon yapma şansınız pek yok.RG3-12T röle,ancak dengeli sistemlerde çalışır.Sizin
sistemin,dengesiz olacağı ( olduğu ) çok aşikar.Akım trafolarını,röleyi ve kondansatörleri ,yeniden düzen-
lemeniz gerekiyor.
 
benzinlik istasyonları aşırı dengesiz yüklerle çalışırlar onun için kesin monofaze kompanzasyon yapmalısın.
 
Sayın Erhan kardeş

100 KVA için R S T
1.kademe 0,55 kvaR
2.kademe 0,55 kvaR
3.kademe 0,55 kvaR
4.kademe 1,1 kvaR
5.kademe 1,1 kvaR
6.kademe 1,1 kvaR
7.kademe 1 kvaR (trifaze)
8.kademe 2,5 kvaR (trifaze )
9.kademe 5 kvaR (trifaze )
10.kademe 10 kvaR (trifaze )
11.kademe 20 kvaR (trifaze )
12.kademe 2x20 kvaR (trifaze ) toplam: 83 Kvar
yukarıda ki sıralamaya göre dizilim yapmanızı tavsiye ederim
Ancak monofazlı kondansatörlere mutlaka deşarj bobini koymanızı ısrar ederim.(5 w -230 zil trafosu )
Kondansatörlerdeki deşarj dirençleri 60 saniyede ancak 50 volta indirirler.Halbuki bobinler 1 saniyede deşarj ederler.
Rölenizi KAEL VARKOMBİ-12 ile değiştiriniz.Cza oranlarını indüktif %15 e,kapasitif ceza oranını %10 ayarlayonız.Anlık ceza oranını da Tg Fi=0,02 yani(cos fi=0,9998 ) yapınız.
Tek dikkat etmeniz gereken varkombi-12 ye gelen RST fazlarını sırası ile akım trfo sırası aynı olmalıdır.
Röle kondansatör güçlerini otomatik olarak tanıyor.
 
Erhan bey,

sizlere tavsiyem bir güç analizörü ile sistemi analiz etmektir. Çünkü fazlar arasındaki dengesizlik miktarı çok fazla olabilir. Analiz etmeden bunu bilemezsiniz. Analiz ettikten sonra nokta çözüm yakalamanız kesindir. Analizör olarak da size önerim elektropan marka EA200S veya Federal marka FPA120'dir.

Güç analizi nasıl yapılır dökümanı da aşağıdaki linktedir.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/kompanzasyon_icin_guc_analizi-t26518.0.html

İyi çalışmalar
 
üç fazın akım değerlerini farklı zamanlarda ölçüp aldığın değerleri yazarmısın, o zaman daha net konuşabiliriz
 
arkadaşlar bana 25/5 akım tarafosu takın demişsiniz peki bu işletme küçük ama 40veya 50 amper bi tüketim olduğunda zarar görmezmi akım trafosu
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…