canmustafa ' Alıntı:...röle entes RG3-12T ... akım trafosu 150/5 röleye değerini girdim
Akım trafosu demişsiniz. Siz bir akım trafosu kullanmadınız değil mi? Çünkü Entes RG3-12T üç akım trafolu bir röledir ve üç akım trafosundan gelen cos-fi bilgisinin ortalamasına göre işlem yapar.
fahri yetiş de demiş zaten: Akım trafonuz (sözleşme gücünüz gerçek değerse) çok büyük. Buna göre de kondansatör dizilimleri de hatalı. En büyük kondansatörünüz 2,5kVAr olacak şekilde yeni sıralama yapın. Misal:
1. Kademe: 0,5
2. Kademe: 1
3. Kademe: 1,5
4. Kademe: 2,5
5. Kademe: 2,5
Belki aralara birkaç 1 ve 1,5 da olabilir.