bencede fahri hocamızın dedigi gibi akım trafosu yüksek röle akım traosunu tam okuyamıyor.
sözleşme gücü 9.01 kw röle entes RG3-12T kondanstörlerin hepsini çekmiyor 1.5-2.5-2.5- çekiyor gerisini çekmedi 5 kw ve 10 kw hiç daha çekmedi reaktif %30 giderken kapasitif %0 larda veya %1 akım trafosu 150/5 röleye değerini girdim cos fi 1.00 veya 99 yapıyorum I_K uçları tamam akım trafosunun bağlandığı fazdan çalışıyor röle c/k ayarı tamam ama hala reaktif % 30