selam arkadaşlar. elimde bir rg3-12c röle var. bu röleye otomatik setuo taptırdığımda 1. kademe kondansatör gücünü ölçüyor diğer kademeleri de devreye alıp çıkartıyor ama değerlerini kaydetmiyor. en sonunda manuel olarak girdim değerleri. otomatik setup yapıldığında bildiğim kadarıyla kondansatörlerin tam kapasitelerini ölçmasi gerekiyor yanlış mı? aydınlatırsaanız sevinirim
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
görmediği kondansatörler monofaze mi genelde 2.5 kvar 3 fazlı bir kondansatörün kademe gücü bağlı olduğu fazın kademesine bakıldığında otomatik set up ta 1 olarak görülüyor 1 değeri güç olarak en küçük değer onun için kondansatör değerlerini biraz yüksek seçmende fayda var özellikle 1. kademe olan 3 fazlı kondansatörü selamlar
arkadaşım ben sana yardımcı olmaya çalışaam ve olayınıda çözcem ama sen bana ilk önce akım tırafosu kaça kaç ve 1 den sonra bağladığın 2 3 4 5 6 7 8 9 kademelerdeki kondansatörlerin gücünü söylersen yardımcı olurum
1. Kademe seçimi için bağlantı ayarı yoktur. Sürekli RST olarak seçilmelidir.3 fazlı bağlan tı yapılması zorunludur.
eger 10. program seçili ise kondansatör güçleri her bir kademe için ayrı ayrı seçile bilir fakat 10. program dışında farklı bir program seçilmişse sadece 1. kademedeki kondansatörlerin gücü (C-01) manuel olarak girilebilir. diğer kademedeki güçleri seçilen programa göre 3 fazlı olarak hesaplanır.
rölede 10. kademe ayarına getirip 1. kondansatörüde RST bağlyacaksın ondan sonra set up yapacaksın olmazsa kondasatörlerinde veya bağlantıda hata vardır.yok hepsi doğru diyorsan röle arızalıdır.