kompanzasyon panosu bakımı?

Peki o zaman:)
Role de sanirim en fazla.12 kademe var.bos ta yer yoksa ilave kondansatorleri nasil baglayacgim?


Hiç devreye almadığı kademeler olabilir çok büyük seçilmiştir ve senin reaktifin hiç bir zaman o değerlere ulaşmadığı için röle devreye almıyordur boşta bekliyordur onları kullanabilirsin
 
Hiç devreye almadığı kademeler olabilir çok büyük seçilmiştir ve senin reaktifin hiç bir zaman o değerlere ulaşmadığı için röle devreye almıyordur boşta bekliyordur onları kullanabilirsin
Ustam role uzerindeki kademe isiklari bazen full yaniyor.kontaktorlere bakiyorum hepsi cekili.devreye almadgi kademe yok demekki.sunu merak.ediyorum sadece..ilave kondansatoru herhangi bir kondansatore,atiyorim 10 kvar lik bir kondansatore paralel baglayamazmiyiz?
 
Ustam role uzerindeki kademe isiklari bazen full yaniyor.kontaktorlere bakiyorum hepsi cekili.devreye almadgi kademe yok demekki.sunu merak.ediyorum sadece..ilave kondansatoru herhangi bir kondansatore,atiyorim 10 kvar lik bir kondansatore paralel baglayamazmiyiz?

Kademelerin tamamı devredeyken kondansatör akımlarını ölç , kapasite kaybedenler olabilir.Eğer kondansatörler sağlam ise kademe dizilimini yeniden yapılandırman gerekebilir.Bir veya iki kademenin gücünü artırırsın diğer kademelere de bir fazlı küçük güçlü kondansatör ekleyebilirsin yada dediğin gibi herhangi birine paralel kondansatör bağlarsın burda dikkat etmen gereken nokta paralel bağladığın kontaktörün akım taşıma kapasitesine dikkat et eğer sınırı aşarsan yapışabilir.Birde şu tespiti yaptınmı günlük bazda minimum maximum reaktif ihtiyacın ne kadar bunu bilirsen kademeleri de ona göre dizersin
 
Son düzenleme:
Kademelerin tamamı devredeyken kondansatör akımlarını ölç , kapasite kaybedenler olabilir.Eğer kondansatörler sağlam ise kademe dizilimini yeniden yapılandırman gerekebilir.Bir veya iki kademenin gücünü artırırsın diğer kademelere de bir fazlı küçük güçlü kondansatör ekleyebilirsin yada dediğin gibi herhangi birine paralel kondansatör bağlarsın burda dikkat etmen gereken nokta paralel bağladığın kontaktörün akım taşıma kapasitesine dikkat et eğer sınırı aşarsan yapışabilir.Birde şu tespiti yaptınmı günlük bazda minimum maximum reaktif ihtiyacın ne kadar bunu bilirsen kademeleri de ona göre dizersin
Anladim ustam saolasin..biraz takip edeyim bakayim sistem ne durumda.ona gore sizi twkrar rahatsiz ederim.Allah razi olsun..
 