ENTES REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ ARIZASI NASIL ANLAŞILIR


  • Kullanılan toplam oy
    4
  • Anket kapatılmış .
neden şüphe ettiğin önemli eksikmi gösteriyor yanlış hesap mı yapıyor biraz açarsan yardımcı oluruz
 
Endüktiften cezaya giriyor.kondansatör ve kontaktörlerde sorun yok. röle kademe devreye alıp almadığını nasıl anlarım.
 
Endüktiften cezaya giriyor.kondansatör ve kontaktörlerde sorun yok. röle kademe devreye alıp almadığını nasıl anlarım.

röle sinyal lambası yandıgında o grubun role cıkıs verıp vermedıgını olcmelısın örnek 220 volt kumanda sınyalın varsa 220 volt yakın gerılım gormelısın. gerılım yok ıse ıcerıdekı elektronık kartta problem vardır
 
kontaktör çekiyorsa devreye girmiştir kontaktör çektiği halde endüktif gösteriyorsa kondansatör arızalı olabilir
 