Entesin rölesinde 10.proğramı seçtiğinde röle kondansatör güçlerini kendisi otomatik ölçüyor. internet sitesinde kullanım klavuzunda belirtmiş. Kontrol etmek için sonradan menülere girip bakabilirsin. Sadece 1.Kademe de 3 fazlı kondansatör olması önemli . Benim başıma gelen ilginç durumu dene istersen akım ve gerilim oranlarını girmezsen röle 1 kabul edip, kondansatör gruplarını ona göre ölçüyor. akım ve gerilim trafo oranları 1 bırak. elleme. Benim kompanzasyon %15-20 özellikle düşük yüklerde.
aydınlatmalara local kompanzasyon ilave edebilirsin . Sonuçtan bizlerle de paylaşırsan güzel olur
Entesin RG3 -12CS güç kontrol rolesi program 10 a gecmiyor sebebini bilen yardımcı olsun
sayaclarda clas 5 veya clas 1 hangi model marka sayactır yardımcı olana teşekkür tel 0505 2952230 şakir
Yapmıs oldugumuz kompanzasyon sisteminde entes 12 cs kullandık tesisin sebekesinde alıcı calısıyorken cosq 80 cıvarlarında olmasına ragmen devreye kondansatör almıyor fakat reaktif güc kontrol rölesinin sigortalarını kapatıp yani enerjisini kesip tekrar verdikten sonra röle normal calısıyor ve cosq 99 gösteriyor belli bir zaman sonra yine bastaki yazmıs oldugum duruma geliyor bunun sebebi ne olabilir uzman arkadaslara simdiden tesekkür ederim
orotomasyon arkadaşım,büyük olasılıkla röle mevcut kondansatörleri tanıyamadı.kapasite hanesine girerek değerleri görebilirsin.ayrıca kondansatörleri otomatik olarak tanıtırken;sistemde kapasitif yükün olmamasına özen gösterin.ayrıca sistem yükte iken gözlemlediğiniz cos fi değeri -0.800 (kapasitif- 0.800 ) ise rölenin devreye kapasitör almaması normal sonuç olur. kolaylıklar diliyorum
Fakat sistemde rölenin tanımaması gibi bir durum olsa, ilk başlarda cos(fi) doğru olmazdı, cos(fi) ilk başta doğru değeri göstermektedir diye ifade etmiş arkadaş.
Roboelektronik arkadaşım , röle ye eneji verilidiği anda o anki cos fi yi okuyamaz .belli süre sonra sistemi okumaya başlar.arkadaşımın bahsettiği süre muhtemelen 3-4 saniye gibi birşeydir yani 5-10 dakika olacağını sanmıyorum. birde öğrenmek istediğim cos fi metrede gözlemlediği 80 in kapasitif yönde olup olmadığıdır.uyarınız için teşekkür ederim.
Yapmıs oldugumuz kompanzasyon sisteminde entes 12 cs kullandık tesisin sebekesinde alıcı calısıyorken cosq 80 cıvarlarında olmasına ragmen devreye kondansatör almıyor fakat reaktif güc kontrol rölesinin sigortalarını kapatıp yani enerjisini kesip tekrar verdikten sonra röle normal calısıyor ve cosq 99 gösteriyor belli bir zaman sonra yine bastaki yazmıs oldugum duruma geliyor bunun sebebi ne olabilir uzman arkadaslara simdiden tesekkür ederim