S.a öncelikle iyi akşamlar
Elimde Entes RG 12 C/CS reaktif güç kontrol rölesi var 2. Kademe ye eklediğim 2.5 kVAR tarifeze kondansatörüm var. Auto tarama yapıyorum bütün kademeleri çekiyor sonrasında kademe den değerlere bakıyorum hepsi normal 2. Kademe off görünüyor elle girmek istiyorum 6.4 kVAR değerinin altını giremiyorum. (Daha önce bunu elle girdiğimi hatırlıyorum kVAR olarak değilde VAR olarak yani 2500 VAR diye hatırlıyorum ama tam emin değilim ve nasıl yaptığımı da hatırlamıyorum) Yardımcı olabilecek tecrübeli bi arkadaş yazarsa memnun olurum.
S.a öncelikle iyi akşamlar
Elimde Entes RG 12 C/CS reaktif güç kontrol rölesi var 2. Kademe ye eklediğim 2.5 kVAR tarifeze kondansatörüm var. Auto tarama yapıyorum bütün kademeleri çekiyor sonrasında kademe den değerlere bakıyorum hepsi normal 2. Kademe off görünüyor elle girmek istiyorum 6.4 kVAR değerinin altını giremiyorum. (Daha önce bunu elle girdiğimi hatırlıyorum kVAR olarak değilde VAR olarak yani 2500 VAR diye hatırlıyorum ama tam emin değilim ve nasıl yaptığımı da hatırlamıyorum) Yardımcı olabilecek tecrübeli bi arkadaş yazarsa memnun olurum.
Auto setup kısmını sağlıklı kullanailmeniz için hiçbir yük çekiliyor olmaması gerekmektedir. En sağlıklısı Auto setup dır fakat yükü kapatma şansınız yoksa kondansatörleri manuel eklemeniz yararınıza olacaktır.
Kullandığınız akım trafosu dönüştürme oranının yüzde 2'sinden düşük kondansatör değeri ayarlanamıyor. Daha düşük değerli kondansatörü okusa bile akım trafosu dönüştürme oranının yüzde 2'si olarak okuyor.
Entes röle 50 mA den aşağısını görmez.Kael 10 mA dir.Akım trafosu,% 2 değil,% 1 den aşağısını görmez.İmkanınız var ise,rölenizi Kael ( veya 3 mA lik diğer bazı rölelerle ) ile değiştirip takip edebilirmisiniz ?