RG-8T rölesi,akım referansını tek fazdan aldığı için,dengesiz sistemlerde sağlıklı kontrol
yapması beklenemez.Kademe dizilimleri ise,1-1-1 / 1-2-2.. / 1-2-4-4 gibi olmadığı süre-
ce de yine sağlıklı kontrol yapılamaz.Sisteminiz,dengeli yüklü ise,dizilimi,yukarıda belirttiğim
şekilde değiştirmeniz gerekir.Sisteminizdeki yükler,dengesiz ise,rölenizi,monofaze kondan-
satör de devreye alabilen tiple değiştirmeniz gerekir.Akım trafolarının referans akımı vere-
bilmesi için,ana devreden % 1 i kadar ( asgari ) akım geçmesi gerekir.Bu durumda,ana devreden 1 amp. geçmesi ,rölenizin çalışmaya başlaması yeterlidir.