Bi tesise entes RG8 T Reaktif Güç kontrol rölesi kurdum. öğrenmek istediğim röle MİNİMUM kaç KW lık bir motor çalıştırdığımda devreye girer.?

Akım Tr 100/5
Kondansatör dizilişi:
1: 5 Kvar
2: 5 Kvar
3: 5 Kvar
4: 7,5 Kvar

C/K oranı : 0,24
cos :0,95 e ayarlı
 
kompanzasyon akım trafo primer değerinin en az % 5 kadar bir akım geçmesi gerekiyor. rolenın çalışma aralığı teknik ozelliklerden de anlaşılacağı gibi 50 mA dir Primerden en az 5 A akım çekecek bir alıcı bağlı olduğunda roole uyarılmış olur. Bu kademelerle ve bu cos fiş ile ayarları tutturmanız çok zor Cos fi 0,99- 1.00 olsun kademeler de 1-1 kvar 2-1,5 kvar 3-2,5 kvar 4-5kvar 5-10 kvar
olarak yeniden düzenleyebilirsin. C/k ise 0,08 veya 0,10 olabilir.ÇÜnkü mevcut c/ k ile role çalışma aralığınıo çok geniş tuttuğun için role hassasıyeti daha az olur
 

Ekli dosyalar

  • entes rg-t.JPG
    entes rg-t.JPG
    61.3 KB · Görüntüleme: 86
Son düzenleme:
RG-8T rölesi,akım referansını tek fazdan aldığı için,dengesiz sistemlerde sağlıklı kontrol
yapması beklenemez.Kademe dizilimleri ise,1-1-1 / 1-2-2.. / 1-2-4-4 gibi olmadığı süre-
ce de yine sağlıklı kontrol yapılamaz.Sisteminiz,dengeli yüklü ise,dizilimi,yukarıda belirttiğim
şekilde değiştirmeniz gerekir.Sisteminizdeki yükler,dengesiz ise,rölenizi,monofaze kondan-
satör de devreye alabilen tiple değiştirmeniz gerekir.Akım trafolarının referans akımı vere-
bilmesi için,ana devreden % 1 i kadar ( asgari ) akım geçmesi gerekir.Bu durumda,ana devreden 1 amp. geçmesi ,rölenizin çalışmaya başlaması yeterlidir.
 
ilk kondansatörü 1,5kvar yapıp c/k yı 0,75 e çeksem olurmu?
 
Yükünüz dengeli ise,8 kademenin tamamını kullanarak,1-2-4-4-4-4-4-4 kvarkademe oluş-
turmanız uygun olur.Başka bir düşünceyi uygulamayı düşünür iseniz,bahsettiğim kademe-
lendirmeye uygun olarak yapmanız gerekir.Kaç kademe kullanırsanız kullanın,bu kademelen-
dirmeye uymak zorundasınız.
 
ilk kondansatörü 1,5kvar yapıp c/k yı 0,75 e çeksem olurmu?

C= ilk kademeye baglı kondansatorun kvar cinsinden değeri
K= akım trafosu çevirme oranı. mesela akım trafosu 100/5 ise k= 20

C/K ayarında değeri ne kadar yüksek girerseniz rolenın devreye kondansator alma ve çıkarma aralığını o kadar genişletmiş olursunuz. Bu da rolenın hassasiyetini azaltır. Gerekmedikçe rolenın c/k ayarı formulde çıkan sonucun çok altına ve çok üzerine çekilmesi uygun olmaz.
 

Forum istatistikleri