Entes RG3-12C Cos Sorunu

mhakann

Üye
Katılım
1 Kas 2008
Mesajlar
26
Puanları
1
Yaş
40
rölede ilk iki fazın cos acısı 0.99-1 arası değişiyor.
ama 3. fazın cos acısı değeri 0.04 ile 0,45 arası değişiyor.sorun ne olabilir. ayrıca akımlarda 1. faz 35 2.faz 25 3.faz ise 1.5 amper cekio ortalama değerler bunlar.akım trafosu 100/5. neden böyle oldu acaba?
 
arkadaş senin sistemin çekilen akımlara bakılırsa çok dengesiz öncelikle sen sistemini dengelemelisin.. 3. fazda hiç yük yokki
sonra bakarsın tekrar aynı sorun devam ederse o zaman paylaşırız
 
anlaşıldı.cihazla bi alakası yoktur herhalde. yada akım trafosuyla?? yükleri dağıtmaya bakayım. tşkler
 
Tüm bağlantıların doğruluğndan emin olmanız gerekir. Özellikle röle akım trafoları girişleriyle gerilim girişlerinin sırasının aynı olmasına dikkat edin.
Yükler de dengesiz dağıtılmış. Panodan bikaç monofaze yük çıkışını diğer fazlara kaydırıverin. Bir daha kontrol edin.
 
arkadaşım aynı sorun bendede vardı bütün kondansatörleri söktüm deneyerek monofoze ve trifaze kondansatörleri tekrar dizdim ama sana mf kondansatörde lazım 1,5 a ceken fazına koymak icin sistemin doğru oldugunada bir bak, özellikle monofaze kondansatörleri her faza gelecek şekilde sırayla dene sonra 1,5 a çeken fazada da mikrofarat bir kondansatör bağla sonra otomatik kondansatörleri tanıt. sanırım bu şekilde olacaktır
 
Yük dagılımın dengesiz ve entes rg3 12cs de kullanılır ken ilk faza 3fazlı kücük güclü
bir kondanstor kullan sonra ise her faza ayrı bır fazlı kondanstor yerlestir dahasonra kademeli olarak kondanstor oranlarının yerleştir bundan sonra röleye akım trafolarını
degerlerini ve cosQ degerlerini ayarla ve kondanstor lerin tamamın kayıt etmesini sagla(röle içinde kondanstörün hangifazda nekadar akım cektiğini keyıt eder kendi içinde
kullanma klavuzunun tam olarak okumayı unutma)
 
Yük dagılımın dengesiz ve entes rg3 12cs de kullanılır ken ilk faza 3fazlı kücük güclü
bir kondanstor kullan sonra ise her faza ayrı bır fazlı kondanstor yerlestir dahasonra kademeli olarak kondanstor oranlarının yerleştir bundan sonra röleye akım trafolarını
degerlerini ve cosQ degerlerini ayarla ve kondanstor lerin tamamın kayıt etmesini sagla(röle içinde kondanstörün hangifazda nekadar akım cektiğini keyıt eder kendi içinde
kullanma klavuzunun tam olarak okumayı unutma)

yanlış bilgi entes rölede ilk kademeye 3 fazlı ve tesisin en büyük kondansatörünü bağlayacaksın auto setup yapaken röleakım değerleriniyada akım referanslarını daha iyi algılar kesinlikle ilk kademeye en büyük kondansatör bağlayacaksın birde yüklerin dengesiz ise faz dağılımında eşit yapamıyorsan akımın düşük olduğu faza uygun monofaze kondansatör bağlayacksın bunu iyiayarlaman lazım çünkü iyiayarlamassan dengesiz kompanzeden cezya girersin bazı tesislerde herkesin fazları eiştleme şansı yokur iyi çalışmalar
 
rölede ilk iki fazın cos acısı 0.99-1 arası değişiyor.
ama 3. fazın cos acısı değeri 0.04 ile 0,45 arası değişiyor.sorun ne olabilir. ayrıca akımlarda 1. faz 35 2.faz 25 3.faz ise 1.5 amper cekio ortalama değerler bunlar.akım trafosu 100/5. neden böyle oldu acaba?
mhakan arkadaşım burada çekilen akımdan ziyade gerekli kondansatör gücünü hesaplamalıyız.yükünüz omik yüktür akım fazla çıkar o zaman,o fazda kompanzasyona ihtiyaç kalmaz.bunun için ne yapmalıyız?rölemizin var hanesine gelip ihtiyaç olan 3 faza ait reaktif yükleri okuruz.burada okuduğumuz yüklere göre kondansatör gücü belirleriz.
kolay gelsin
 
yüklerinizi fazlara eşit olarak dağıtmanız eniyi çözüm olacaktır....eğer bunu yapamıyorsanız
2.fazın gücüne kadar difaze kondansatör(1. ve 2. faza birlikte)kademesi tesis ediniz..
1. faza yeteri kadar monofaze kondansatör ilavesi(difaze kond.+monofaze kond.)yapınız.
3.faza yeteri güçte monofaze kond. ilave ediniz.
trifaze kondsatörler sizin sisteminiz için uygun değil........
trifaze kondansatörle kapasitif ceza yemeniz kuvvetle muhtemel......
 
yanlış bilgi entes rölede ilk kademeye 3 fazlı ve tesisin en büyük kondansatörünü bağlayacaksın auto setup yapaken röleakım değerleriniyada akım referanslarını daha iyi algılar kesinlikle ilk kademeye en büyük kondansatör bağlayacaksın birde yüklerin dengesiz ise faz dağılımında eşit yapamıyorsan akımın düşük olduğu faza uygun monofaze kondansatör bağlayacksın bunu iyiayarlaman lazım çünkü iyiayarlamassan dengesiz kompanzeden cezya girersin bazı tesislerde herkesin fazları eiştleme şansı yokur iyi çalışmalar

burda ilk kademeye 3 fazlı kondansatör bağlama mantığı tamam ama neden en büyük kondansatör? Rg12cs zaten bütün kondansatör güçlerini kendisi algılıyor bu mantığı anlamış değilim
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,678
Son üye
TengRi

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst