Doğru biliyorsunuz. RG-8T tek akım trafolu bir röle fakat yukarıda da belirttiğim gibi fazların hepsindeki cosfi değeri kapasitif olarak 0.8 civarında (-0.8), yani söylemek istediğim yükler fazlara düzgün dağılmış durumda dolayısıyla tek akım trafolu röle kullanmanın herhangi bir sakıncası yok bence.
RG-8T yi bağlarken ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmadım. İstenen cosfi değeri 1 olarak duruyor. Kullandığım kondansatörlerin değerleri sırasıyla
1kVAr - 1.5kVAr - 2.5 kVAr - 2.5 kVAr - 2.5 kVAr - 2.5 kVAr - 5 kVAr - 5 kVAr.
Bu sabah tekrar kontrole gittim ve dün 18:30 ve bu gün 09:00 arasında
Aktif tüketimin:144kWh
İnd.Reak. tüketimin: 10kVArh
Kap.Reak. tüketimin: 5kVArh
olduğunu gözlemledim. Yani sorunsuz bir şekilde sistem çalışıyor.
Benim anlayamadığım kısım RG-8T devrenin cosfi değerini gayet düzgün bir şekilde ölçerken RG3-12C neden aynı ölçümü gerçekleştiremiyor?
Entes'ten yetkililerle de görüştüm, inşallah bu hafta içerisinde onlarla birlikte sistemimizi yeniden kontrol edeceğiz.