Arkadaşlar kompanzasyon sistemi kurduğumuz bir fabrikada 30kVA'lık bir online UPS kullanılmakta. Bilindiği üzere UPS kullanılan sistemlerde aşırı kapasitif meydana gelmekte ve kapasitif kompanzasyon yapılması gerekmektedir. Bu fabrikada UPS'den dolayı 3.8kVAr kapasitif reaktif enerji tüketimi olmakta idi. Biz de 5kVAr'lık bir şönt reaktörü devreye bağladık.
Kullandığımız Köhler sayaç beklediğimiz gibi 1.2 kVAr lık farktan dolayı endüktif tüketimi yazmaya başladı. Fakat entes RG3-12C rölemiz üzerinde okuduğumuz cosfi değerleri üç faz için de (-0.8) civarında. Dolayısıyla röle herhangi bir kondansatör ihtiyacı duymadığından devreye herhangi bir kondansatör sokmuyor.
Sistemi baştan aşağı kontrol ederek herhangi bir bağlantı hatasının olmadığını ve kondansatörlerde de herhangi bir sorun olmadığını saptadık. Hatanın röleden kaynaklanabileceğini düşünerek röleyi yenisiyle değiştirdik fakat röle üzerinde izlediğimiz değerlerde herhangi bir değişim olmadı.
Devreye RG-8T röle bağladığımızda ise rölenin cosfi değerini düzgün olarak ölçmekte ve gerekli kondasatörleri devreye alarak kompanzasyonu düzgün bir şekilde gerçekleştirmekte olduğunu gördük.
Şu an için sorunumuzu hallettik fakat aklımda hala soru işaretleri var. RG3-12C'nin neden doğru ölçüm yapamadığı hakkında herhangi bir fikri olan var mı acaba?
Kullandığımız Köhler sayaç beklediğimiz gibi 1.2 kVAr lık farktan dolayı endüktif tüketimi yazmaya başladı. Fakat entes RG3-12C rölemiz üzerinde okuduğumuz cosfi değerleri üç faz için de (-0.8) civarında. Dolayısıyla röle herhangi bir kondansatör ihtiyacı duymadığından devreye herhangi bir kondansatör sokmuyor.
Sistemi baştan aşağı kontrol ederek herhangi bir bağlantı hatasının olmadığını ve kondansatörlerde de herhangi bir sorun olmadığını saptadık. Hatanın röleden kaynaklanabileceğini düşünerek röleyi yenisiyle değiştirdik fakat röle üzerinde izlediğimiz değerlerde herhangi bir değişim olmadı.
Devreye RG-8T röle bağladığımızda ise rölenin cosfi değerini düzgün olarak ölçmekte ve gerekli kondasatörleri devreye alarak kompanzasyonu düzgün bir şekilde gerçekleştirmekte olduğunu gördük.
Şu an için sorunumuzu hallettik fakat aklımda hala soru işaretleri var. RG3-12C'nin neden doğru ölçüm yapamadığı hakkında herhangi bir fikri olan var mı acaba?