ENTES KADEME KONDANSATOR BIRAKMIYOR
bu model röle ile değişik bir soru yaşıyorum... öyleki; sorunu aktarabilmem için sistemi biraz daha derinlemesine anlatmam gerekiyor.
akım trafosu oranı: 50/5
kademeler sırasıyla: rst 10, 10, 10, 5, 5, 2.5, 2.5, 1, 1, r 0.86, s 0.86, t 0.86kvar
öyleki işletmede yükler bol miktarda küçük motorlardan oluşmakta bunların çoğu 0,75kw 1kw 1,5kw şeklinde ve bağlı bulundukları makinalarda yarısı kadarı ileri geri kalan yarısı ise mile binen değişken yük ile çalışmaktadırlar. kompanzasyonda sistem tam yükte iken 25-30 kvar lar arasında gezinerek sıkıntısız bir şekilde çalışmaktadır. bu aralıklarda değerlerim %5-10 indüktif ve %2-8 arası kapasitif değerler ile sorunsuzdur. işin tuhafı işletme çalışmıyorkende çoğu zaman değerlerimizde sıkıntı olmamaktadır. bu kadar açıklamadan sonra gelelim sorunumuza;
işletmede iş biterken güçler kısım kısım devreden çıkmakta ve güç giderek azalmaktadır. aynı zamanda rölede kapasitif yükleri azaltmaktadır. en son sistemde 1 kvarlık kondansatörlerden birisi devreden çıkmayarak ekranda üç faz içinde -0,49 gibi değerler okuyorum. fakat röle üzerinde ne kondansatör alma ledi (c+) nede bırakma ledi (c-) yanmıyor normal ledi sürekli yanıyor ve taki sistemde güç artışı olana kadar durum böyle. sistem için aktif güç şartellerini indirdiğim halde kademe bırakmıyor. ilgili kondansatörün sigortasını aç kapa yaparakta sistemin doğru ölçümlediğini gözlemliyorum.(sistemin komple durması yaklasık 15dk sürmektedir.) rölenin enerjisini kesip tekrar verdiğimde sistemde çok çok düşük yük olduğundan saatlerce hiçbir anahtarlama yapmıyor taaki güç artışı olana kadar(bu durumda sadece birkaç floresan ve bir bilgisayar çalışmakta) konunun özü işletme sezon itibari ile günde birkaç saat tam yük çalışmakta ve bu bırakılmayan 1kvar lık kondansatör kademesinden için kapasitif cezaya girmekteyiz.
yaptığım müdehaleler:
*cosQ değerini 0,995e kaydırdım.
*kondansatör bırakma ve deşarj sürelerini kısalttım.
*oto setup fonksiyonlarını yüklü ve yüksüzken tekrar tekrar test ettirdim.
*bu kondansatörlerin değerlerini manual olarak bir miktar arttırdım (1,25kvar olarak girdim).
*son olarak bu kademeleri sezon başlayana kadar kapatmayı veya birleştirmeyi deneyeceğim (sonucu burdan paylaşırım.)
sorunla ilgili en muhtemel sonuç 1kvar için 50/5 akım trafosuyla sağlıklı ölçüm yapamadığını düşünerek manevra yapmıyor. fakat dün bu durumla karşılaştığımda 5kw lık bir motoru çalıştırdım ve sistem kompanze ederek ilave 2,5kvar kademe çekti ve 3,5kvarla sistemi kompanze etti. kapattığımda iki kademe birden bıraktı.
kişisel yorumum ekrandan gözlemlediğim kadarıyla ölçümler doğru yapılıyor ancak manevra konusunda ya yuvarlamalardan kaynaklı bir hata var veya yük yavaş yavaş azaldığında program kısır döngüye giriyor.
bu işlerle uğraşmış/uğraşan kişilerin yorum yönlendirme ve tecrübelerini bekliyorum.
yazılan mesajlar için şimdiden teşekürler...
SAYGILARIMLA...
(son bir dipnot: röle klemenslerindeki L2 ve L3 fazlarına ait girişler (tüm elektriksel bağlantılar doğru olduğu halde) ekranda sırasıyla T ve S olarak görünüyorlar. ilk devreye almada auto connect fonksiyonunu çalıştırdığımda simetriden dolayı böyle algıladığını düşünüyorum ölçümlerde anahtarlamarda bir sıkıntı gözlemlemedim.)
Merhabalar;
Tam olarak emin olmamakla birlikte bizim rölemizin bir özelliği olan kompanzasyon oran hedefi özelliği açık olabilir. Şöyleki yük karakteristiğine göre endüktif yüklerin çoğunlukta olduğu tesisler de oranlara göre röleyi %5 kapasitif ayarlayıp bırakıyoruz. Sabit grup mantığıyla kapasitif oran %5 in altına düşmüyor. O kademeyi bu sebepten anahtarlamıyor olabilir. İyi çalışmalar.
bizim soruna gelince tam emin olamamakla birlikte sorunu çözmüş olabilirim. şuan sistemi takib ediyorum. kapasitif te birkaç gün peak görmezsem halloldu demektir. emin olduğumda sebebi ve çözümü burdan detaylı bir şekilde aktarmayı planlıyorum. şimdilik herkeze iyi çalışmalar...
SAYGILARIMLA...
Entes rölelerde otomatik algılamada kademe güçlerini hatalı tespit etmesi sık yaşanan bir olaydır. Kılavuzunda otomatik algılamayı stabil yükte yapın uyarısı olsada bu hatayı genellikle yapar. Ben her ayardan sonra kondansatörlerin gerçek değerlerini kontrol edip manuel olarak girerim.
Önemli bir dipnot: Bazıları benim rölem 600/5A akım trafosunda 1,2A'leri bile algılar deselerde akım trafonuz %10 değeri altında standart sapması artmaya başlar %5 altındaki değerlerde ise kompanzasyondan hayır beklemeyin. 600/5A akım trafosunda bu değer 30A'dir !
bu hesabı yaptık veya etiket değerlerine baktık veya rölenin ölçümlemelerine güvendik. bu yeni bir sistemde yeni bir kondansatörde banada mantıklı geliyor. misal sistem ilkkez gördüğüm ve kondansatörler yaşını bilmediğim kondansatörler. piyasadan sıkçada duyduğum (güvenilirmi bilmiyorum) "kondansatörler zamanla değer kaybeder" ve "kondansatör yenide olsa tam etiket değerini vermez" gibi duyumlarım var. gerçek kvar değerini hesaplamak için kol akımlarına baktığımda ise fazlardaki dengesizlik ve yüklerin değişkenliği gibi etkenlerden gerçek kvar değerinide ulaşamayacağımı düşünüyorum. örneğin bir kademedeki 3 kol akımı içinde 9 amper ölçmem gerekir iken 8.45 , 8.70 , 9.10 gibi ölçüm alıyorum. ardından hemen ölçüm yapıyorum bu sefer 8.90 , 9.00 , 9.05 gibi bir değer okuyorum. En son kondansatörlere dc voltaj verdikten sonra düzenli zamanda gerilim düşümünü takip edip hesap yapılabilir diyede düşündüm ama hiç de pratik değil10kVAr bir kondansatör bu kapasitif gücü 400v'ta verir. Siz bu kondansatöre 380v tatbik ederseniz
Qc=10x(380²/400²)
Qc=10x0,9
Qc=9 kVAr şebekeye kapasitif reaktif etki gösterir.
Bu mantıkla kademe güçlerini röleye manuel olarak girerim.
mesajınızdan sonra kullandığımız akım trafosunu ve genel olarak akım trafolarını araştırdım. tıpkı "anlatabildiklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır" deyimi gibi röle kardeşinde ölçebildikleri enfazla akım trafosunun ölçekleyebildiği kadarmış. benzer sorun yaşayan arkadaşlar olursa diyerekten nacizane bir tavsiyem olacak(yani bizim yukarıda bahsettiğimiz işletme gibi neredeyde enerji tüketimi tamamen duran yerler için); benim kullandığım akım trafolarının hata sınıfı 0,5 idi piyasada bulunan klasik bir malzeme. aynı üreticinin hata sınıfı 0,1 olan trafolarıda vardı. sağlıklı kompanzasyona başlama akımını 5 kat daha aşağı çekiyor. örneklendirirsek sayın hırçın 41 abimiz 1000/5 akım trafosunda 0,5 hata sınıfı için 50a altını kompanze edemiyeceğimizi söylemişti eğer bu hata sınıfı 0,1 olsaydı 10a amperden sonrasını kompanze edebicektik.2) Burada asıl önemli olan akım trafosunun standart sapması, hataya başladığı nokta ve bu hatanın hat safhaya ulaştığı sınır değerdir.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?