aliempi arkadaşım entes rg3-12cs kolay kullanım kılavuzunu aşağıya ekliyorum.
entes rg3 kolşay kullanım kılavuzu AKIM TRAFOSU ORANI GİRMEK
1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz.
2-Ekranda AUTO yazısı görülür.
3-Aşağı tuşu ile TRAFO ya geliniz.
4-Set tuşuna basınız.
5-Ekrana CTR gelir.
6-Set tuşuna basınız.
7-En alt ekrandaki displaye Akım trafosu oranı girilir.
Örnek:100/5 Akım trafosu için 20 giriniz.100/5=20
8-Esc ile çıkılır.
9-Ekrana SAVE SET YES gelir.
10-Set tuşuna basılır.
Gerilim Trafosu Oranı Girmek
Gerilim Trafosu yoksa UTR 0001 olacak.
CALC Hesaplama Programı Seçmek
Sayaç Dijital ise 1
Sayaç Mekanik ise 0
AUTO SETUP YAPMAK İÇİN
1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz.
2-Ekranda AUTO yazısı görülür.
3-Tekrar Set tuşuna basınız.
4-Ekranda OPE RATI görülür.
5-Yukarı tuşuna basınız.
6-Ekranda SET UP yazısı görülür.
7-Set tuşuna basınız.
8-Ekranın alt displayinde OFF yazısı görülür.
9-Yukarı tuşuna basarak ON yapınız.
10-Set tuşuna basınız.
11-Röle kademeleri tanımaya başlayacaktır.
SIFIRLAMA İŞLEMLERİ
1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz.
2-Ekranda AUTO yazısı görülür.
3-Aşağı tuşu ile SİLME ye geliniz.
4-Ekranda RESET yazısı görülür.
5-Set tuşuna basınız.
6-Alt displayde ALAR yazısı görülecek.
7-Set tuşuna basınız.
8-Alt displayde NO yazısı görülür.Yukarı tuşu ile YES yapınız.
9-Set tuşuna basınız.
10-Tekrar yukarı tuşuna basınız.
11-Ekranda RATE görülecek.
12-Set tuşuna basınız.
13- Alt displayde NO yazısı görülür.Yukarı tuşu ile YES yapınız.
14-Set tuşuna basınız.
15-Tekrar yukarı tuşuna basınız.
16-Ekranda ENR9 görülecek.
17-Set tuşuna basınız.
18- Alt displayde NO yazısı görülür.Yukarı tuşu ile YES yapınız.
19-Set tuşuna basınız.
20-Esc ile çıkınız.
21-Ekranda SAVE SET YES yazısı görülecek.
22-Set tuşuna basınız.
hocam benim pano karışmış entes 12 gls röle var ekranda 7 gösteriyor fakat pano içinde 1 . kontaktör çekili kısa yolları tarif edermisiniz mümkünse