arkadaşlar,
dün tesise tekrar gittim ve cihaz üzerinde başladım çalışmaya. ve bazı sonuçlara ulaştım onları da sizinle paylaşmak istiyorum.
daha önce sizinle paylaştığım bir sorun vardı :
sorun 1 -cihaz tek faza yüklü olan aydınlatma sisteminin akımını görüyor ve 8 inci kademeyi (monofaze 0,5kvar) devreye alıyor du. aydınlatmayı devredışı ettiğimiz halde 8 inici kademe devrede kalıyordu.
şunu öğrendim : diğer fazlardan hiç akım çekilmiyorken yapıyo bunu. ama diğer fazlardan en küçük bir akım gördüğü zaman cihaz kendine geliyo ve 8 inci kademeyi çıkarması gerekiyosa devreden çıkarıyo.
sorun 2 - cihaz cosfi menüsünde iken dijital göstergelerden ikisi örneğin 1,00 -1,00 iken bir faz da -0,24 gösteriyordu. sebebini merakettim
şunu gördüm: yukarda arkadaşlardan birisi bu durum için
Elektronik balastlı lambaların sebep olabileceğini yazmıştı o hatırıma geldi ve takip ettim o faz odaların aydınlatmalarını ve prizleri besleyen faz ve elektonik balastlı tasarruf ampulleri filan var.
gösterge -0,24 gösterirken ve aydınlatmalar devredeyken birde prize kırıcı matkap taktım ve boşta çalıştırdım. gördüm ki gösterge - 0,01 oldu yani bizim matkap birazdaha güçlü bir motor olsaydı yada yükte çalışsaydı o değer diğerleri gibi + bir değer olacaktı. yani arkadaşımızın yönlendirmesi doğru elektronik balastlı alıcılar ağırlıkta olunca cihaz o fazı - eksi değer gösteriyo ama benim yaptığım gibi sisteme indüktif ağırlıklı alıcılar devreye girince cihaz göstergeleri normale dönüyo.
arkadaşlar sorularım ve anlatımlarım biraz uzunca ve sıkıcı olabilir ama
ben bu forumdan gerçekten faydalanıyorum ve zevkle okuyor ve yazıyorum.
umarım paylaşımlarımla da birilerine faydalı olabiliyorumdur.
ilgilenen bütün arkadaşlara teşekkürler...