arkadaşlar merhaba ,
forumdan konuları okudum
bende ilk defa kendim bir kompanzasyon panosu yaptım RG3 12C röle kullandım
15-10-5-2,5-1,7-1,7-1,7-0,5-0,5-0,5 olmak üzere on kademeli bir dizilim kurdum
bu tesis küçük bir akaryakıt istasyonu 75/5 akım trafosu kullandım
dün panoyu yerleştirdim akım trafosu oranını 15 olarak girdim auto setup menüsünden kondansatör dizilimini cihaza otomatik olarak tanıttım sonra kayıtları izledim aynı kondansatör etiketlerinde olduğu gibi kademeler doğru şekilde algılanıp kayıt edilmiş. akım trafosu oranını da 15 olarak görebiliyorum.
petrol istasyonu nun aydınlatmaları yapılıyordu yük olarak ledli aydınlatmaları kullanarak sistemi otomatikte devreye aldım.
ancak şunu gördüm .
sistem tek faza yüklenmiş olan aydınlatma yükünü görüyor 8inci kademedeki 0,5 kvar lık monofaze kondansatörü devreye alıyor. ancak aydınlatmaları söndürünce sıfır yük te o kademe (8.ci) hala devrede kalıyor.
yani devreden çıkmıyor.
birde üç satırlı digital göstergenin en sağında bir norta hızlı bir şekilde yanıp sönüyo bu durum kvar hanesinde iken iki faz için geçerli L2 L3. (kitapcıkta diyoki bu, o fazda bağlantı hatası olduğunu gösterir k l uçlarını değiştirin diyo ama zaten ters olsa bile cihaz kendisi bunu düzeltmiyomu kaldı ki ben k l leri de değiştirdim ama o yanıp sönen en sağdaki noktayı söndüremedim.
tesisin kurulumu henüz bitmiş değil ancak bu başlangıc doğrusu canımı sıktı.
ölçü aletiyle akım trafo uçları ve gerilim uçları aynı fazda olduğunu takip ediyorum, doğru
pensampermetre ile faz akımlarına bakıp cihazın gösterdiği ile karşılaştırıyorum doğru
lakin ilk aldığım sonuç bu,
arkadaşlar ne dersiniz .....
şimdiden teşekkürler...