Et-200s Haberleşme Sorunu

Katılım
9 Tem 2012
Mesajlar
235
Puanları
1
Yaş
33
Arkadaşlar herklese merhaba ;

Sistemimde s7300 cpu ve birde et200 modül var fakat haberleşmek istediğimde cpu yanındaki kartları görürken et200 ü görmüyor.

profibus konnektörü bağlantısından şüpeleniyorum , cpu ve et200 tarafında konnektörün giriş kısımlarına kabloyu bağladım konumlarıda cpu off , et 200 ise on konumunda.

son olarak dip switclerin olduğu kısımdaki en alt swith on konumunda mı yoksa off mu olmalı arkadaslar ? yada neyi temsil ediyor , yardımcı olursanız cok sevinirim.

İyi günler.
 
Eğer konnektöre tek kablo bağladıysan yani netwörk sonu ise sonlandırma direnci ON olacak ama eğer konnektöre 2 kablo bağlı yani netwörk ileri devam ediyorsa sonlandırma direnci OFF olacak. Bir et200 dip siviç adresleri ile Hardware'daki adresin aynı olduğunu kontrol edermisin.
 
ET200 ün üzerinedik siwiçler profibus adresidir. 1. 1 - 2. 2 - 3. 4 -4. 8 - 5. 16 - 6. 32 - 7. 64 anlamına gelir. Hardwer de verilen adres ile burada ayarlana adres aynı olmaz ise modül haberleşmez.
 