Et200s cpu download error

kaslan

Üye
Katılım
17 Nis 2010
Mesajlar
35
Puanları
1
et200s cpu var profınet portları gormuyor, plc stoptan runa gecmiyor hafıza kartı 128 kb hafıza kartını cıkarınca portları goruyor onlıne olabılıyorum yukleme tabı yukleme yaparken yuklemeyı yapıyor fınısh dedıgımde download error dıyor acıklamsı baktıgımda memery card dıyor memry cardı taktıgımda kısa surelıgıne gorunuyor downoad dedıgımde tıa portalı kapatıyor
memory karttan suphe edıyorum yardımlarınızı beklıyorum...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Tam olarak cpu ürün kodunu öğrenrbilirmiyim. HW download esnasında, yarım kalan işlem sunucu mmc zara
r görmus olabilir.
 
cpu stop ledi sürekli flash ediyorsa mmc kartını değiştir.mmc kartında başka konfigürasyon yüklüdür.
 
ılgılendıgınız ıcın cok tesekkur ederım cvp vermem gec oldu ama kusura bakmayın sorunu hallettım sıfır olmasına ragemen mmc kart arızalıymıs
 

Forum istatistikleri

Konular
129,214
Mesajlar
924,309
Kullanıcılar
451,580
Son üye
Recep polat

Yeni konular

Geri
Üst