Sizin ölçtüğünüz kablonun çapı. Kablo üzerinde belirtilen rakam mm2 cinsinden alanı ifade eder. Gerçi çapına göre alanı bulduğumuz da kablo üzerinde yazan mm2 den aşağı çıkıyor, eksik var yani ama neyse ona hiç girmeyelim. Marka iyi, kesitleri normal ama topraklama kablosu rengi sarı-yeşil ve nsh yani çok damarlı yumuşak kablo olmalı. Kullandığınız kablonun toprak altında kopma ihtimali diğerine göre fazla.
Kaçak akım rölesi değeri yüksek. 0,3 A yani 300 mA yangın koruma diye bilinir. Evlerde kullanılması gereken 0,03 A yani 30 mA. Hayat koruma diye bilinir. Değiştirilmesi gerekir.
Ölçü aletiyle okuduğunuz değerler normal.
Arkadaşlar yorumlarını eksik etmeyecektir.
Sorunuzu bol resimle desteklediğiniz için ayrıca teşekkürler.
tesisatı yapan elektrikçi dediki hayvan dışkısı dök iyi olur bende üzerine 1 el arabası döktüm toprak sürekli ıslak çakıl taşı hayvan dışkısı ve toprak karışıkTopraklama çubuklarının etrafına tuz serpiştiriyorlar
Teşekkürler...Merhaba. Toprak dışkısı değil de iletkenliği ve nemliliği daha fazla artıracak özel bir toprak çeşidi olması çok daha iyi olur. Çakıl taşının toprak karışımına göre daha yüksek olmaması şeklindeyse olumludur, tersi olan durumda bu çubukları topraklamaya bir olumsuzluğu olabilir, çünkü taşlıklı veya çok kayalık yerler çok sağlıklı topraklamalar yapmaya, elektrikteki topraklama şartnamelerine göre çok uygun düşmüyor. Bir proje (ödevi) hazırlar gibi tüm resimleri ve kablo kesiti karşılaştırmalarını çok detaylı ve çok net olarak vermişsiniz. Ayni titizliği keşke forumdaki diğer yardım isteyebilen tüm üyeler de yapabilseler. Kolay gelsin.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?