Sizin ölçtüğünüz kablonun çapı. Kablo üzerinde belirtilen rakam mm2 cinsinden alanı ifade eder. Gerçi çapına göre alanı bulduğumuz da kablo üzerinde yazan mm2 den aşağı çıkıyor, eksik var yani ama neyse ona hiç girmeyelim. Marka iyi, kesitleri normal ama topraklama kablosu rengi sarı-yeşil ve nsh yani çok damarlı yumuşak kablo olmalı. Kullandığınız kablonun toprak altında kopma ihtimali diğerine göre fazla.
Kaçak akım rölesi değeri yüksek. 0,3 A yani 300 mA yangın koruma diye bilinir. Evlerde kullanılması gereken 0,03 A yani 30 mA. Hayat koruma diye bilinir. Değiştirilmesi gerekir.
Ölçü aletiyle okuduğunuz değerler normal.
Arkadaşlar yorumlarını eksik etmeyecektir.
Sorunuzu bol resimle desteklediğiniz için ayrıca teşekkürler.