Ev tesisatı yenilendi, hata var mıdır acaba?

Marka önemli değil. 1x16 mm2 kablo ile çubuklar arası irtibatı sağlamlaştırın.
Çubuk-sayaç arası kablonuz 2x6 mm2 atılmış yani kesitte sorun yok. Hatta fazla bile. Mesafe çok değilse esnek kablo ile değiştirin. Mesafe fazlaysa topraktan çıkış kablosunu değiştirip ek yapın yada kalsın.
Unutmayın bu anlattıklarım benim uygulandığım yöntemdir. Bildiğim kadarıyla kablonun rengi ve çubuklar arası mesafe dışında yönetmeliğe aykırı durum görünmüyor. Yani biraz keyfi oluyor. Gerisi size kalmış.
Birşey daha. Tavsiyem çubukların bağlantı noktalarını tamamen kapatacak şekilde ve yaparsanız ek yerini alçı ile kapatın ki gevşeklik ve korozyondan korumuş olursunuz.
En fazla 15 metredir siyah kablonun sayaçtan çubuklara kadar olan mesafesi
Yanlış anlamadısam, çubuklara kabloyu bağlayıp, sağlamlaştırmak için somun sıktığım bölümünü diyorsunuz? resimde gözüken kısmını alçı ilemi kapatın diyorsunuz?
Bu arada siyah kablonun, yani sayaçtan çubuklara kadar giden kablonun içindeki bakırının kumpasla ölçülmüş değeri 2.6mm çıkıyor 2 adet çektim yanyana gidiyor
 
Son düzenleme:
En fazla 15 metredir siyah kablonun sayaçtan çubuklara kadar olan mesafesi
Yanlış anlamadısam, çubuklara kabloyu bağlayıp, sağlamlaştırmak için somun sıktığım bölümünü diyorsunuz? resimde gözüken kısmını alçı ilemi kapatın diyorsunuz?
Bu arada siyah kablonun, yani sayaçtan çubuklara kadar giden kablonun içindeki bakırının kumpasla ölçülmüş değeri 2.6mm çıkıyor 2 adet çektim yanyana gidiyor
Evet doğrudur. Resimde daire içine aldığınız yerler.
 
Çubuk başlarını ,naylon torba ile kapatıp
ziftlerseniz daha iyi olur.
 