Ev tesisatı yenilendi, hata var mıdır acaba?

Kesinlikle kaçak akım rölesini değiştirin. 30 mA olacak.
Kazıklar arası irtibat kablosunu daha kalın kabloyla, kazık-sayaç arası kabloyu da esnek kabloyla değiştirmeniz sizin yarariniza olacaktır. En azından toprak altında kalan kısmı sağlama alın ki bir daha sorun çıkarmasın, ömürlük olsun. Diğer hususları arkadaşlar belirtmiş zaten. Onun dışında ben sorun göremedim.
 
Kazıklar arası kablo için ve kazık sayaç arası kabloyu nasıl bir kablo tercih etmeliyim ? (çapı markası v.s).
 
Son düzenleme:
kak rolesi 30ma olacak değiştirmen iyi olur önemli tesisat yeni yapıldığı için seri lamba ile prizlerin faz toprak arası ölçümünü yap kak rolesi her prizde atıyorsa sorun yok demektir slm
 
kak rolesi 30ma olacak değiştirmen iyi olur önemli tesisat yeni yapıldığı için seri lamba ile prizlerin faz toprak arası ölçümünü yap kak rolesi her prizde atıyorsa sorun yok demektir slm
Elektrik bilgim epey az, ancak röleyi kendim değiştirebilirim. Tüm prizleri faz toprak ölçümü yaptım hepside sorunsuz gözüküyor. Bu arada seri lambayı nereden temin edebilirim?
 
seri lamba dediğimiz şey bir duya bağlanmış eski tip akkor flamanlı ampul. yasaklandı ama yine de var piyasada. fiyatı da 2-3 tl bişeydir.
 
seri lamba dediğimiz şey bir duya bağlanmış eski tip akkor flamanlı ampul. yasaklandı ama yine de var piyasada. fiyatı da 2-3 tl bişeydir.
Lambanın linkini atabilir misiniz acaba? birde bu linteki duya taksam dediğiniz şekilde çalışırmı test için kaçak akım rölesini? yoksa duydada topraklama olması lazımmı sanırım verdiğim linkteki üründe faz ve nötr var sadece topraklama yok
goo.gl/pNhcAi
 

uzun süren yağışsız kurak havalarda topraklamayı sulamak ta fayda olur belki...
 
Kazıklar arası kablo için ve kazık sayaç arası kabloyu nasıl bir kablo tercih etmeliyim ? (çapı markası v.s).
Marka önemli değil. 1x16 mm2 kablo ile çubuklar arası irtibatı sağlamlaştırın.
Çubuk-sayaç arası kablonuz 2x6 mm2 atılmış yani kesitte sorun yok. Hatta fazla bile. Mesafe çok değilse esnek kablo ile değiştirin. Mesafe fazlaysa topraktan çıkış kablosunu değiştirip ek yapın yada kalsın.
Unutmayın bu anlattıklarım benim uygulandığım yöntemdir. Bildiğim kadarıyla kablonun rengi ve çubuklar arası mesafe dışında yönetmeliğe aykırı durum görünmüyor. Yani biraz keyfi oluyor. Gerisi size kalmış.
Birşey daha. Tavsiyem çubukların bağlantı noktalarını tamamen kapatacak şekilde ve yaparsanız ek yerini alçı ile kapatın ki gevşeklik ve korozyondan korumuş olursunuz.
 
Son düzenleme: