Öncelikle teşekkürler. Fazla miktarda enerji harcadığını varsayalım. Ne gibi bir durumla karşılaşırım. Kablo yanacak muhtemelen. Y angın riski veya daha kötü bir şey gerçekleşir mi?
aslında durumu tam anlamadan dinlemeden yorum attım,
şimdi adam kolan hattı olarak 2.5 kablodan kaç tane çekti???
eğer faz nötör topraklama olarak 3x2.5 çektiyse mesafeye bağlı 25a kapasiten var ortalama,
şayet 4 adet 2.5 çekipte , 2 adet 2.5 kablonun uçlarını birleştirip 1 faz taşıyıcı yaptıysa dediğim gibi 40 & 45 ampere tekabul eder lakin kablonun bir damarı ark yapsın yani temassızlık yapsa yine tehlike çanları çalar,
tekrardan belirteyim,, dediğim şofben 7.5 kwh çeker oda zaten tek başına tesisatı ısıtır, + rezistans lı bir ev aleti daha çalışırsa şofbenle aynı anda o zaman tesisat yanar, ve kablolar boruya yapışır değiştirmen çok zor hale gelir, sen merkebi sağlam kazığa bağlaki kurdu yormasın,
çağır işinin ehi birini 2x6 +6 çeksin, boruya sığmazsa 2x6 +2.5 çeksin yol yakınken
yani 2 tane 6 lık yanına topraklama 2.5 luk atabilirsin boruya sığmazsa
dipnot eklemekte fayda var,
misal, 1mm emaye teli ikiye katladım diye bu 2mm yapmaz onun hesaplama formulü var,
aynı şey tesisat içinde geçerlidir bunu unutmayın