ev tesisatı


1-projeli olan hiç bir binanın tavan borusu kullanılmamıştır yani duvarı sonradan örülen apartman ve yapılarda tavan borusu luzümsüzdür
2-sigorta ve güç hesaplamasından bahsediyosunuz ama benim 1998 yılında bıraktığım iğrendeğim kaçındığım tesisattan bahsediyosunuz
3-ben bir eve 12 hatta 15 sigorta yetmez demeye çalışırken siz hala 7 lambaya 1 sigrta koymaya çalışıyonuz bu hesaba göre buatı sigorta kutusuna götürmeye gerek yok diyosun sonrada bunlar sigorta kutularına direk veya aktarmalı diyosunuz
4-lamba ve priz buatı ayrı olması ise 1998 li yıllarda ayrılsada sonradan sistem tutmamış vazgeçilmiştir her buatın kare olması zaten bu sistemin tartışırlığını silmiş olsa gerek çok lüzumluluğu yoktur
5-ayrıca forumda konutlarda buatsız tesisat sistemleri adlı yazıyı okuyarak ufkunuzu genişletebilirsiniz
 
peki herşey bittikten sonra sigorta kutusunda hangi odanın hangi kablo gidiyor onu nasıl buluyorsunuz ölçü aletiylemi püf noktası varmı
 
peki herşey bittikten sonra sigorta kutusunda hangi odanın hangi kablo gidiyor onu nasıl buluyorsunuz ölçü aletiylemi püf noktası varmı

15 yıldan fazladır ev tesiatı döşemedim.En son halen oturdugum 5 katlı binanın işini yapmıştım.
Bu konuları okumak bana yeniliklerden haberdar olmayı saglıyor.

Ben boruları sıgorta kutusuna her katta soldan saga aynı sırayla getirirdim.
Baglantı yaparken bu sayede hiç karışıklık olmazdı.ev tesisatında hiç ölcü aleti kullanmama gerek olmadı.
 
peki herşey bittikten sonra sigorta kutusunda hangi odanın hangi kablo gidiyor onu nasıl buluyorsunuz ölçü aletiylemi püf noktası varmı

1-yapan kişi onu en az 10 yıl unutmaz
2-hangi odaya hangi sigorta ve kablo bağlı işaret isim vurulabilir
3-sigortayı tek tek kapatıp kontrol edebiirsiniz
4-buattan buata kabloyu tekip edip çekerek işaretlendirebilirsiniz
 

yavuz çok güzel anlatmış zaten söylenecek başkada birşey yok.
 
merak etıgıınız neydi acaba serpıl hanım yardımcı olabılecegım bıseyse ben yardımcı olabılırmıyım
 
arkadaşlar her priz linyesi için ayrı nötr hattı çekmeye gerek varmıdır ???
 
Elektrik tesisleri yöneymeliği Madde-58/a5/v Farklı linye ve kolon devrelerine ait iletkenler aynı boru içersinden geçirilemez.
Sigorta kutusundan çıkan her bir linyenin borusu ayrı olarak çekilir.
Elektrik tesisleri yöneymeliği Madde-58/a.4 – (Değişik fıkra: RG 30/11/1995- 22479) Sıva içinde ve altında çekilen hatlar el ulaşma alanları dışında ve mekanik bakımdan korunmuş sayılırlar. Tavan ve duvar boşluklarından geçirilen hatlar mekanik etkilere karşı ayrıca korunmalıdır. Elektrik hatları yerine göre duvarda, tavanda veya döşemede betona gömülü ve/veya sıva altı tesis edilebilir. Duvarlara tesis edilen sıva altına tesis edilirse geçiş yerlerinin kestirilmesini sağlayacak şekilde anahtar, priz, aydınlatma sortisi, buat, tablo ve benzeri hizalarında yatay veya düşey olarak tesis edilmelidir. Duvarlara döşemelere ve tavanlara tesis edilen hatlar betona gömülü iseler bunların güzergahı için yalnızca ekonomiklik ve tesis kolaylığı düşünülmelidir.Yapıların içerisindeki bacaların duvarları üzerinden her hangi bir elektrik tesis geçirilmemelidir.
Linyeler ait boruların döşeme yani tabliye üzerinden geçirilmesi avantajdır. Odanın bir duvarından diğerine geçiş borusu duvardan yapılmaz çünkü 1-Tabliye geçişinde Dikey eksende 2 adet 90 derece varken duvardan geçiştede yatayda 2 adet 90 derece geçiş vardır avantaj yoktur. 2-Mesafe gereksiz yere çok uzatılmış olunur.Dolayısıyla tıkanıklık ve müdahaleside bir o kadar zordur.

Müteahhitte toplu konut işlerinde çalıştığım yıllardan beri sistem ve uygulama değişmemiştir çünkü yönetmeliklerimiz değişmemiştir. Kare buat genel olarak bina içinde zayıf akım kolon hatlarında ve daire içi dağıtım buatı amaçlı kullanılır.
Daire içinde çamaşır makinesi,fırın ve bulaşık makinesi olmak üzere 3 adet özel linye vardır, en az 2 adet aydınlatma linyesi vardır, geriye daire büyüklüğüne göre 2,3,4... priz linyesi olabilir. Ortalama olarak bir dairede yaklaşık 8 linye vardır.
 
Merhaba, bu soruya aydınlatıcı kaynak olarak M.E.B. yayınlarından yararlanabilirler.Bunun haricinde pratik olarak zaten arkadaşlarımızın yorumlara açık kendi uygulamalarıda farklı olarak yapılagelmekte.2+1 dairede daire gişine bir adet sıva altı veya üstü 9 lu yada 12 li sigorta kutusu konur.Buradan her odaya buat beslemeleri için 2,5 mm2 lik faz ,nötür ve toprak kablolarının geçeceği 18 lik boru ( bu borular beton atılmadan önce yapılmış olmalı) içinden kablolar çekilir. Mutfak için priz beslemeleri 4 mm2 lik kesitten ve en az 3 adet ayrı hat çekilmeli.Odalarda buattan oda içindeki prizlere sıva altından boru içinde priz beslemeleri 2.5 mm2 kesit kablo ile inilir.Oda aydınlatmaları içinde dairenin lamba sayısını iki ayrı hatta bölerek besleyebiliriz.Otomat kutusunda sayaçtan gelen besleme önce Kaçak Akım Rölesine girer,oradan çıkışta 25 amperlik 3 adet sigorta ,2 adet 20 amperlik sigorta,ve aydınlatma için 2 adet 10 amperlik sigorta yerleştirilir.Toprak ve nötür bağlantıları sağlam ve birbirinden izole şekilde otomat kutusu içinde yapılır.Faz çıkışları sigortaların üst kısmında yapılır.Sigortaların alt kısımları hazır izoleli bakır köprü ile birbirine geçiş yapılır.Islak zeminlerde kapaklı topraklı prizler kullanılmalı banyo ve mutfak tezgah altı,balkon ayrıca çocuk odası vb.yerler).Aklıma gelen şuan bunlar eksiklerim olabilir onlarıda değerli arkadaşlarımın yorum ve katkılarına bırakıyorum .İnşallah yardımcı olmuşumdur.
 
Son düzenleme:
Mutfakta kullanılan çamaşır makinası, bulaşık makinası ,fırın gibi güçlü alıcılar için ayrı ayrı linye çekilme zorunluluğu vardır.Bunun haricinde odalarda bir adet priz linyesi ile buattan oda prizlerinin beslemesi yapılır.
 
Son düzenleme: