Ev tipi sigortalama

Çok entesen durumlar olabilir
Birinin açıklaması olsun varsayımdir.
Kaçak 25mA olsun.

Tüm taşlar yerinden oynamadan ( aynı özellikli )
Görünmez taş
30mA stabil değil.
Takılı kakr 25mA atar yeni takılan kakr 27mA de
Böyle çözüm olmuş olabilir



32 amper Sigorta linyesinin kaç mm2 kablo kesiti ? Var .

B 25 amper sigortalarin linyelerinin kaç mm2 kablo kesiti ? Var .

2.5 mm2 kablo kesiti ise daha önce sigorta değerini yazmıştım
Şimdi 32 yi almadım, sisteme uygun ise alacağım. sigorta kutu içi 2,5mm² olsa gerek 4mm² ile de degişebilirim ihtiyaç var ise
 
Şimdi 32 yi almadım, sisteme uygun ise alacağım. Sigorta kutu içi 2,5mm² olsa gerek 4mm² ile de degişebilirim ihtiyaç var ise

32 amper sigortayı nerede kullanacaksınız ( 4 beyaz eşya )

Sigorta kutusunda kullacaksiniz anladigim .
Yoksa ana sigorta olarak mi ?

Sigorta kutusu 2.5 mm2 kablo ise arkadaşımız kablolar hakkında tablo verdi ( foto )
 
32 amper sigortayı nerede kullanacaksınız ( 4 beyaz eşya )

Sigorta kutusunda kullacaksiniz anladigim .
Yoksa ana sigorta olarak mi ?

Sigorta kutusu 2.5 mm2 kablo ise arkadaşımız kablolar hakkında tablo verdi ( foto )
Kablolardan yana sıkıntım yok.

Bir arkadaş "bir sigortaya bağlı 4 beyaz eşyanın aynı anda çalışmasına b25 sigorta" yetmez dedi.
32 sigortayı önerdi.

Bundan başka sorun çıkarabilecek ikinci şey 4 odanın bir sigortaya bağlı olması ( PC ve küçük Elektronik eşyalar)
 
Kablolardan yana sıkıntım yok.

Bir arkadaş "bir sigortaya bağlı 4 beyaz eşyanın aynı anda çalışmasına b25 Sigorta" yetmez dedi.
32 sigortayı önerdi.

Bundan başka sorun çıkarabilecek ikinci şey 4 odanın bir sigortaya bağlı olması ( PC ve küçük Elektronik eşyalar)

Siz proje yapın linyeler ve sortiler ( kullanılan sıva altı sistem )
Hangi sigortalar nereye bağlı kablolarin kesitleri .
Vs gibi bilgiler .
Değişecek kablolarda ilave prizler veya aydınlatma vs gibi

Kimse fazla sorumluluk almak istemez görmeden .
Fotolar yayinlayin kablolar gözükür

Arkadaşlar daha iyi yardimci olabilir .
????
Kolay gelsin sağlıcakla kalın
 
Bu sisteme bunları ekleyeceğim. Uyumlu mu?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2023-01-27-18-41-40-772_com.pozitron.hepsiburada.jpg
    Screenshot_2023-01-27-18-41-40-772_com.pozitron.hepsiburada.jpg
    104.4 KB · Görüntüleme: 7
  • Screenshot_2023-01-27-18-41-20-466_trendyol.com.jpg
    Screenshot_2023-01-27-18-41-20-466_trendyol.com.jpg
    80.5 KB · Görüntüleme: 5
  • Screenshot_2023-01-27-18-41-17-149_trendyol.com.jpg
    Screenshot_2023-01-27-18-41-17-149_trendyol.com.jpg
    108.6 KB · Görüntüleme: 6
Bu sisteme bunları ekleyeceğim. Uyumlu mu?

Ana Sigorta nötr kesmeli ( takilabilir )
Ana sigorta tipi hakkında arkadaşlara danışmanız.

Kaçak akım koruma rölesi ( takilabilir )
A tipi kakr olursa daha iyi olur .

Sigorta ve kakr amper ? değeri veremem .
Hesaba göre ( daire gücü ) kablo mm2 kesiti ve sigorta amperi olur .
Ve bu sigorta değeri bulunduğunda kakr da aynı amper olur.

Siemens marka istiyorsunuz herhalde
Diğer öneri tekli sigortada
Tum ürünler güvenilir yerden sipariş.

Siemens 5SL61XX - 6YA 1 Fazlı ( XX = amperi ) ? Amper B Tipi (Çabuk Karakterli) 6kA Otomatik Sigorta

Ürün foto görselli gibi
Foto içerik temsili ( C tipi vs . )

2023-01-27 19.05.24.png
 
Son düzenleme:
İşte bende anlamadım ama öyle diyordu arkadaş. Hatta konuyla alakalı bir video bile paylaşmıştı. Video da şu mealde bir konuşma geçiyordu:
-" Forumda epey kavgasını verdik bunun"

geçenlerde yaşadığım bi olayı anlatayım:

schneider AC sınıfı KAKŞ açmış. kurmaya çalışıyorum, atıyor. tutmuyor yani. biraz devreyi inceledim bi şey göremedim. yeni bi deneme yaptım yine tutmadı. nedense sigortasını kapatıp tekrar denediğimde KAKŞ bi kere de tutundu. kök nedeni bulup halledinceye kadar 3-4 defa aynı durumla karşılaştım.

bunu bi mantığa oturtmak için insanın aklına neler neler geliyor değil mi?!
böyle deneme yapmadan direkt KAKŞ'yi değiştirsem neyle karşılaşacağımı tahmin ediyorsunuzdur. her arızanın kok nedeni farklı olabilir. istemsiz diye belirtilen her açma için bi büyüğünü takın olmadı iki büyüğünü takın gibi bi yönlendirmeleri bu nedenlerden dolayı doğru bulmuyorum.
 
Kaçak akım açma akımı standart kural
olarak 15-30 rakamları içerisinde öngö-
rülmektedir.Bu aletlerin içinde,sonuç ola-
rak,akım trafosu ! prensibinde bobinler bu-
lunmaktadır.Kalitesiz ürünlerde,15 denen
akım 10 bile olabilir mesela.Kaçak akım
kalitesiz ise,algılama akımına bağlı olarak
düşük değerli şalterlerde açan şalter,bü -
yük değer ( mesela,63 amperde ) de açmı-
yor olabilir ! O iddiayı ! sürekli tebessümle
takip ettim.Uzun muhabbetleri sevmedi -
ğim için,konuya hiç dahil olmadım.Kalite-
siz ürünler için,bahsettiğim bu algılama
hassasiyetine bağlı olarak bu tip çözüm!
lerin olabilir olarak ! kabul edilmesi gere -
kebilir.Konunun,teorik olarak mantığı ta-
biki yok.Araya kalite girinde,söz bitiyor.
Kaldıki,A,AC,B,F,Si,S kavramları da ayrı bir
konu.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst