Evapratorde Buzlanma...!!!!!

KucukSipa

Üye
Katılım
1 Ara 2012
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
36
Arkadaşlar ben Soguk hava depoSunda calısıyorum Soguk hava depoSu ıcerısındekı Sıcaklık degerı artınca aklıma evapratordekı buzlanma geldı...odaları defroza alıyorum ama gunde 2 defa bu yeterlı olmuyor ...soguk hava deposu ıcerısındekı odalarda stok havuc var... ve oda ıcerısıne peteklerde buzlanma oldugu ıcın soguk hava üflemıyor ben bu buzlanmayı nasıl en kısa zamanda eritebılırım..Yarcımcı olursanız sevınırım.tşk
 
Ortam nemli değilse kısa zamanda aşırı karlanma olmaması için soğutucu peteğe sıvı gaz akışını çok iyi ayarlaman gerekiyor.Karlama değil,ince gıra şeklinde olması halinde en verimli soğutma elde edebilirsiniz.Ortam çok nemliyse bu mümkün değil.Defrost sistemi kurman gerekebilir.Periodik olarak otomatik eritme yapmayı düşünebilirsin.Kolaygelsin
 
sistem uygun mu bilmem ama basıncı yükseltirseniz (gaz şarjı ilave ederek) evapratör kaynama sıcaklığı da yükseleceği için karlanma azalacak yada kesilecektir. tabi bunun için soğuk odanın kaç derece istendiği de önemli
 
tşk LErde Kucuk bır Sorun orda Iste basma Sıcaklıgı 140 dereceye cıkıyor ama Genede BuzLanma erımıyor .... oda sıcaklıkları YukSeLmeye basladı ....defros sıstemıne aldım gunde 2 defe 40 dk gene erımedı ... artı ilk 6 odayı defroza aldım bır gun bekledım defrozda gene erımedı yuzde 20 lık kısmı zar zor erıdı ... ıcerı amonyak gırmıyor yanı cok fecı buzlanma oldu...en kısa surede nasıl erıtebılırım.sorun devam edıyor hala..
 
Sorunu hallettık teşekkürler... odaları defroz esnasında sıcak gaz girişlerını actık sonuna kadar basıncı yukselttık << odaları 30 dak defroza aldık gunde 6 sefer buzlar cözundü tşk ler...
 
sa ustam geçici olarak en çabuk şekil de ortam müsaitse en güzel çabuk çemeden hortum çekip su ile eritebilirsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,891
Mesajlar
931,073
Kullanıcılar
452,777
Son üye
Phaidon57

Yeni konular

Geri
Üst