Dostum merhabalar,
1- İlk eklediğin resimlerde iki kaçak akım rilesi var. Biri tekli olan trifaze. Ama daire içindeki
Sigorta panosundaki monofaze. Nasıl ve neden yapılmış bilmiyorum.
Eğer daireniz monofaze ise neden trifaze kaçak akım kullanılmış bilemedim mantıksız.
2- Daire içindeki kaçak akım rölenizin güvenli çalışma akımı 25 amper. Yani bu demek oluyorki @hotcehamber arkadaşımızında hesapladığı gibi maksimum çekeceğiniz akım kaçak akımın limitinin üzerine çıkıyor.
3- Linye linye ayırıp mesela çamaşır makinası hangi sigorta , klima hangi sigortaya geliyor bulup limitlerini değerlendirmek lazım.
4- Kablo kalınlıkları tesisat ayrıldıktan sonra linyenin akımını karşılayabilir. Ama bunun için yerinde keşif yapmak lazım.
Yani en kötü ihtimal kaçak akım değişecek. Belkidiğer sigortalar bir üst akıma çıkartılacak. Linyeler ayrımı değilmi görülecek. Bunları yapabilecek kabiliyette iseniz elinizden geliyor ise yapabilirsiniz. Gelmiyor ise işn ehli bir teknisyenden yardım almanızı öneririm.
Şimdilik gördüklerim bunlar.
Kolay gelsin.