Eve dağılan nötr kaçak akıma bağlandığı an kaçak akım trip atmas hk.

songriyaka

Üye
Katılım
22 Eki 2021
Mesajlar
74
Puanları
1
Merhabalar,

Geçenlerde evinde kaçak akım rölesi ve topraklaması bulunmayan arkadaşıma kaçak akım takmak için evine gittim.

Kaçak akım rölesi besleme faz-nötr bağlantısı yaptım, sıra eve dağılan bağlantılara geldiğinde, nötr ü bağladığım an kaçak akım kapandı.

Besleme faz ve dağıtım nötr ölçtüğümde 22v gibi birr değer gördüm.
Sebebi ve çözümü ile yardımcı olacak var mı ?
 
Merhabalar,

Öncelikle bütün prizler dökülüp sıfırlama (nötr-toprak bağlantısı) kontrolü yapılmalı.
Sonrasında tüm cihazlar devre dışı bırakılmalı. Evin iç sigortaları kapatılmalı.
K.A.R. açılıp, ters sırada adım adım sigortalar kaldırılarak, cihazlar tek tek takılarak kontrol edilmeli.
 
Merhabalar,

Öncelikle bütün prizler dökülüp sıfırlama (nötr-toprak bağlantısı) kontrolü yapılmalı.
Sonrasında tüm cihazlar devre dışı bırakılmalı. Evin iç sigortaları kapatılmalı.
K.A.R. açılıp, ters sırada adım adım sigortalar kaldırılarak, cihazlar tek tek takılarak kontrol edilmeli.
teşekkür ederim.
 