Evin Sigortası Rastgele Atıyor

tesisattaki toprak nötür karışması gibi olasılıkta zaten röle hiç tutmaz
kaçak akım rölesinde sistem teraziyi düşünüp bir tarafına faz'ı dier tarafda nötürü koyduğumuzu farz edersek bunların herhangi birisi toprağa 1 amperin binde30 toprağa kaçarsa terazideki denge bozulacaından röle atma görevini tamamlamış olacak
bu durumda rölenin markasının legrant oluşu arkadaşlarımızın markasız diye tabir ettiği olasılığın olmayışı artı olarak markası ne olursa olsun bozuk olma olasılığı
yada tesisatta kaçak olması tesisattan kaynaklanan durumu kaçak akım açık linye sigortaları kapalı tutup sırasıyla açtığımızda hagisinde atma oluyorsa o hattaki alıcıları yada tesisatı kontrol etmeli
 
lenrat marka Sigorta tipi zaman saati(rölesi)bina dışa aydınlatması için takmıştım yardımcı kontaktörle çektiği akım üzerinden geçmesin diye .Saatleri şaşırmaya, ayarladığım saatlerde görev yapmamaya başlamıştı deiştim yine aynı markayla şuanda sorun yok diyeceiğim odurki K.A: röleside arızalı çıkabilir belli süre ii çalışırken arız durumu yapabilir
 
Arkadaşlar tekrar teşekkürler.

Forumda biraz araştırma yaptım ve benzer sorunlarla karşılaşan insanların olduğunu gördüm.

İşte bir kaç örnek


Chemistry demiş ki;
Merhaba arkadaşlar.. beni 1,5 aydır uğraştıran bu konuda bir türlü çözüm bulamadım. Aklıma birde internette aramak geldi. Araken sizin forumu gördüm birde buraya danışayım dedim. Gelelim probleme..
Sorun şöyle, bir apartmanda oturuyorum. Yaklaşık 1,5 aydır kaçak akım rölesi ile başım dertte. Gece 11:30-12:00 arası kaçak akım rölesi atıyor bu olay sabah 8:00-8:30 a kadar devam ediyor. Çok ilginç 3 tane elektrikçi geldi ve evde herhangi bir problem bulamadı. Her tülü ölçümler yapıldı ama ortada bir terslik yok herşey gayet normal. Bu Sigorta atma olayı gündüz her türlü elektrikli alet çalışmasına rağmen olmuyor fakat gece belirttiğim saattlerde atmaya başlıyor. Bu olaya bir türlü çözüm bulamadık. Şunu da ifade edeyim gece bütün takılı olan fişleri (buzdolabı,çamaşır makinesi,Televizyon vs.. gibi) çekiyorum yine kaçak akım sigortası atıyor. Denemediğim yol kalmadı en son kaçak akım rölesini değiştirttim problem hala devam ediyor. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Saygılar.........
...................................
merhab arkadaşlar benim sorunum chemistry arkadaşda oldugu gibi 3 yıldır sorunsuz kullandıgım kaçak akım rolesini 1 yıldır her sabaha karşı 5:30 6:00 arası atmakta neyaptımsa olmadı kaçak akım rolesi ,sigorat ,priz ,anahtarlar degişti tesisata göz geçirildi sonuç bulamadım yardım edreseniz sevinirimşimdiden teşekkür ederim


Bu sabaha karşı atma durumu sık karşılaştığım bir durum benim de. Benim durumumla yukardaki arkadaşların durumu çok benzer. Demek ki karşılaşılan bir vaka bu.

Şimdiye kadar gelen 2 elektrikçi KAR'da bir sorun olmadığını söyledi kaldı ki yine legrand marka bir KAR daha aldım test ettirmek için o da attı.

Bugün hangi sigortanın hangi prize ait olduğunu yoklarken sigortalardan birinin nereye ait olduğunu saptayapamdık eve gelen elektrikçilerle birlikte. Onlar da şaşırdılar.
 
Legrand markanın çok hashas olduğunu ve olur olmadık durumlarda attığını söylensede bunu hiç bir zaman test etme imkanım olmadı. siz 3 defa legrand marka denemişseniz bu seferde başka bir marka denemenizi öneririm.
 
sayın kardanat siz iyisimi k.a.k iptal edin öyle 1-2 gün enerjili kalsın varsa bi problem en kötü Sigorta atar

yada tesisatınızdaki kacak oranı artarak kacagın oldugu yeri aşırı ısı oluşturarak kurutur haliylede yangın

cıkmazsa k.a.k tekrar takarsınız dahada k.a.k atmaz sizde kurtulursunuz bizde ;D

biz bulamadıgımız arızalarda arızanın üstüne üstüne gitmek zorunda kalabiliyoruz bazen saygılar.
 
ARKADAŞ SEN KAÇAK AKIMIN ATTIĞI ZAMANLARDA EĞER EVİN İÇİNDE HER BÖLÜMÜN AYRI AYRI SİGORTALARI VARSA HER GÜN BİRİNİ KAPAT VE KAÇAK AKIM RÖLESİNİ TAKİP ET HANGİ BÖLÜMDE PROBLEM OLDUĞUNU ÇOK KOLAY BULURSUN
 
toprak ve nötr kablolarındaki sıyrıklar rutubetten dolayı birbirine temas ediyor olabilr. bu durumda kaçak akımı attırır. o zaman sigortaları kapamak bir işe yaramaz
 
herkese merhaba bu sorun cözüldümü kardanat arkadaşım yoksa devam ediyormu,cözüldü ise sorun ne imiş bizlerde bilelim,cözülmedi ise bikaç cümlede ben eklemek isterim.
 
Çözülmedi. Evin garantisi vardı yapan tesisatçıyı çağırdık. Ne takılı olduğunda attığını bilmiyorsanız biz bir şey yapamayız dediler gittiler.
 
birsürü ihtimal olabilir yerden gecen tesisat var ise içinde su nem olabilir,asma tavan var ise asma tavanı yaparlarken boruyu delmiş olabilirler nötr iletken demirle temas eder etmez yük bindiginde eder belli bir süre sonra atabilir,ilk yapman gereken
ana brajman hattından gelen topraklamayı cıkart,nötr iletkenide cıkar evin içindeki nötrler ile toprak arasında kısa devre varmı ölcü aleti ile bak,sonra tekrar nötr iletkeni devreye bagla tek tek toprak ana gelen topraklama hattına bagla,geçen gün aynı olay başıma geldi durduk yerde günde birkaç kez kacak akım atıyordu bir evde sürekli atsa zaten sorun yok,her ne ise uzatmayalım asma tavanda boruyu delmişler sorunu bulduk,kablolar zedelenmiş ama neden sürekli atmıyor klimayı calıştırıyoruz bazen iki saat kadar çalışıyor sorun yok,bazende klimanın dış ünite devreye girdigi anda atıyor oysa o hatla bizim arızanın alakası yok ama yük bindiginde etkiliyor,ben olsam toprak hattının hepsini ayırır tek tek her gün bitanesini baglardım ta ki atmadıgı güne kadar,
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…