Evlerde Priz Linyesi 3*2,5 ( 25 Amper ) sigorta neden 16A ?

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
29
selam abiler size 2 adet sorum olacaktı. Cevaplarsanız sevinirim...

soru 1) Tanımlarda genelde priz 16A lambalarda 10 amper'den büyük olamaz yazısını okuyoruz...
Priz linyeleri 3*2,5 mm2 NHXMH kablosu bunun akım taşıma kapasitesi 25 Amper'dir... Peki neden evlerde prizler için 16 amper Sigorta kullanılıyor deniyor...Çünkü 3*2,5 kablonun akım tasıması 25 amperdir?

soru 2) Yönetmelik : amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilecektir. Priz linyelerine en çok yedi priz bağlanabilecek, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA.’yı geçmeyecektir.

7 adet * 300 Watt = 2100 watt olmuyor mu... 2000VA demesini anlamadım... Hem geçiyor hemde birimi yanlıs olmuyor mu?
 
Son düzenleme:
Sigortanın acma egrisi ters zamanlıdır. Yanı asırı akımda 10 sanıyede acıyorsa, %30 aşırı yükde azdaha uzun zaman, süre tutar. Buna göre kanlonun yanmaması için kablo taşıma akımından daha alt degerde Sigorta seçimi yapılır.
Lınyede 7 sorti kullanılıyor ama, dıversıte hesabında bellı bı sayıda az yük hesaplanır, yanı hepsanın aynı anda çalışmıyacağı hesaplanmısdır. Lınye kablosu 16 amper olduguna göre zaten zaten 2000 amper yükü karşılamıyacaktır. Yani, hesap içinde hesap vardır. Teori olarak daha iyi bilgilerle arkadaslarımız size cevap verebilir.
 
1. sorunuzun cevabı iç tesisat yönetmeliğine göre priz için en az 16 amper, aydınlatma için en az 10 amper Sigorta kullanılmalıdır. En fazla değil.
 
2,5 kablonun çalışma amperi 18 A dir maksimum çekebileceği amper 25 A dir(ben 24 A biliyorum) Bi 25 A de uzun süre çalışma için değil.
Gelelim diğer soruya bina iç tesisat yönetmeliğinde aynı anda çekilecek güç hesabı yine yönetmelikte var şuan aklımda yok ama Fahri Yetiş abimiz bunu daha önce paylaşmış. Misal 10 dairelik bir tesisat ta bir daire 5 kw ise aynı anda çalışacak güç hesabı 0,50 ile çarpılıyor bu hesap daire sayısı arttıkça çarpan da düşüyordu. Yönetmelikte bu hesap ya var
 
selam abiler size 2 adet sorum olacaktı. Cevaplarsanız sevinirim...

soru 1) Tanımlarda genelde priz 16A lambalarda 10 amper'den büyük olamaz yazısını okuyoruz...
Priz linyeleri 3*2,5 mm2 NHXMH kablosu bunun akım taşıma kapasitesi 25 Amper'dir... Peki neden evlerde prizler için 16 amper Sigorta kullanılıyor deniyor...Çünkü 3*2,5 kablonun akım tasıması 25 amperdir?

soru 2) Yönetmelik : amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilecektir. Priz linyelerine en çok yedi priz bağlanabilecek, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA.’yı geçmeyecektir.

7 adet * 300 Watt = 2100 watt olmuyor mu... 2000VA demesini anlamadım... Hem geçiyor hemde birimi yanlıs olmuyor mu?

Yönetmelikteki fiş ve priz düzenleri başlığına bakın. Sonuca ulaşacaksınız.
 
selam abiler size 2 adet sorum olacaktı. Cevaplarsanız sevinirim...

soru 1) Tanımlarda genelde priz 16A lambalarda 10 amper'den büyük olamaz yazısını okuyoruz...
Priz linyeleri 3*2,5 mm2 NHXMH kablosu bunun akım taşıma kapasitesi 25 Amper'dir... Peki neden evlerde prizler için 16 amper Sigorta kullanılıyor deniyor...Çünkü 3*2,5 kablonun akım tasıması 25 amperdir?

soru 2) Yönetmelik : amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilecektir. Priz linyelerine en çok yedi priz bağlanabilecek, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA.’yı geçmeyecektir.

7 adet * 300 Watt = 2100 watt olmuyor mu... 2000VA demesini anlamadım... Hem geçiyor hemde birimi yanlıs olmuyor mu?
Merhaba. Priz linyeleri için 3x2.5 NHXMH kablo kullanılır dermişsiniz. Bu bahsettiğiniz durum kamu binaları veya daha lux yapilarda kullanılmaktadır. Örneğin otel rezidans vb. Yerlerde. Bu kablonun özelliği halojen free olmasıdır. Halojenden arındırılmıştır. Akım taşıma kapasitesi normal kablolara göre biraz daha yüksektir ve fiyatı da yuksektir. Ancak evlerde kullanılan kablo NYA kablodur. Yeni yeni bazı lux dairelerde halojen free NYA veya biraz daha lux dairelerde bahsettiğiniz NHXMH. Kablo kullanılmaktadır. Ancak dediğim gibi ekonomik olması sebebiyle dairelerde NYA kablo kullanimi1 devam etmektedir. Nya kablonun akım taşıma kapasitesi (OZNUR) kablo katologundan 19A dir. Yani kullanılması gereken sigorta amperi 16A dir. B VEYA C sınıfı secilebilir. 3x2.5 NHXMH kablo akım taşıma kapasitesi 30A dir. Bu kablo motor devreleri veya ozel linyelerde kullanılması durumunda 25A sigorta ile kullanılabilir. Priz linyelerinde 25A kullanılamaz bunun sebebide ic tesisatta kullanilan prizler 16A e kadar dayaniklidir. Daha yüksek amper cekilmesi durumunda prizler erirler. 25A e dayanıklı bazı prizler olabilir. Örneğin etanj prizler bunlarda özel linye vs. Olarak kullanilabilir. Ancak ic tesisatta 16A in uzerinde (prizde) sigorta kullanmak uygun degildir. Yanlış söylediğim yer varsa duzeltirseniz sevinirim. Umarim yardımcı olur.
 
1. sorunuzun cevabı iç tesisat yönetmeliğine göre priz için en az 16 amper, aydınlatma için en az 10 amper Sigorta kullanılmalıdır. En fazla değil.

ya yazdığınız cevapta hata var ya da yönetmelikte. alt limit koyulduğu takdirde ucu açık olur.

kablonun maksimum çekeceği akım her bir kıstasın orta yolu bulunarak belirlenir.
2,5 lik kabloya 1kw yük de bağlanır 100kw lık yük de, ama dayanımı da o kadar az olur.
kısa devre hesapları bir etken, gerilim düşümü ayrı bir etken.

20 adet Elektrik ustasının kaldığı şantiye banyosunda 1,5lik kabloya ani ısıtıcılı şofben takıldığını ve inşaat ustasının verdiği 50mt 3x2,5 kabloyu alıp yerine cat6 kablo ile uzatma prizi yapan usta gördü bu gözler.

Ayrıca bahseden olmuş mu göremedim. KAblo dış etkenlerden etkilenir. yan yana dizilişi, dönüşleri, ortam sıcaklı gibi faktörler taşıyacağı maksimum akımı değiştirir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,282
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Geri
Üst