+5 soguk hava odamın exspeysin valfi 2_3 santim kalinliginda buz kapladi...motor çalışıyor ancak sogutma olmuyor...danfoss r22 gazlı exspeysin valf takılı..valf üzerinde yapmam gereken bir ayar mevcutmudur. Tıkanmış olabilir mi gazı kaçırmadan filtresini degiştirme imkqnim olur mu...yardimci olursanız..sevinirim
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Cevabiniz için teşekkürler...expeysin valfin ayarlanmasi yada temizligi konusunda bilgi verebilirmisiniz...alttaki kapalı rekoru acmam mi gerekiyor..bilgi verebilirmisiniz..
Sistemin çalışma basınçlarını burada belirtirmisiniz. R22 gaz kullanıldığını belirtmişsiniz. Öncelikle emme ve basma basınçlarını bizimle paylaşırsanız biraz bilgi sahibi olur, ona göre yorum yapabiliriz. belki sorun valf ayarı değil gaz eksik yada dryer tıkalı v.s.
Cevabiniz için teşekkürler...expeysin valfin ayarlanmasi yada temizligi konusunda bilgi verebilirmisiniz...alttaki kapalı rekoru acmam mi gerekiyor..bilgi verebilirmisiniz..
Expansion valve ayarı göz kararı ile yapılabilecek bir ayar değil arkadaşım. Şayet gaz şarjın tam ise superheat ' e göre ayarlamalısın. Bilmiyor ise oynamamanı tavsiye ederim.