turkerweb
Üye
- Katılım
- 29 Kas 2006
- Mesajlar
- 120
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Bir fabrika da 7.5KW lık motoru süren MICROMASTER 440 cihazının ekranda F002 hatası veriyor.(cihaza takılı frenleme direnci yok!)
Sizce sebep ne olabilir..?
* Motor sağlam,çalışıyor..(harici denedim) 6 aydır çalışıyormuş.
* Sürücünün etiketinde 5.5KW ( 7.5 KW Vt) ibaresi var..5.5 kw'lık sürücü ile 7.5 kw lık motor ne kadar süre sürülür veya sürülür mü? )
*Cihaza gelen gerilim normal..( 380 V)
*Cihaza girilen motor parametreleri 1-1 doğru..
*r0026 parametresine göre VDC ,564 değerini gösteriyor..Bu ne anlama geliyor? P2172 değeri de 800 e ayarlı..
Cihazı kapatıp açtığımızda da önce A0910 ibaresi,hemen peşine de yine F002 hatası veriyor...
*İlk ekranda Hz yazılı olan durumda ekran değeri 0.00 ' gösteriyor..
Rampa değerlerini 10'a set edilmiş vaziyetteydi..Artırıp azaltıp tekrar denememe rağmen sonuç değişmedi..
Verebileceğim bilgiler bunlar...
Yardımcı olursanız çok sevinirim..Şimdiden teşekkürler...
Sizce sebep ne olabilir..?
* Motor sağlam,çalışıyor..(harici denedim) 6 aydır çalışıyormuş.
* Sürücünün etiketinde 5.5KW ( 7.5 KW Vt) ibaresi var..5.5 kw'lık sürücü ile 7.5 kw lık motor ne kadar süre sürülür veya sürülür mü? )
*Cihaza gelen gerilim normal..( 380 V)
*Cihaza girilen motor parametreleri 1-1 doğru..
*r0026 parametresine göre VDC ,564 değerini gösteriyor..Bu ne anlama geliyor? P2172 değeri de 800 e ayarlı..
Cihazı kapatıp açtığımızda da önce A0910 ibaresi,hemen peşine de yine F002 hatası veriyor...
*İlk ekranda Hz yazılı olan durumda ekran değeri 0.00 ' gösteriyor..
Rampa değerlerini 10'a set edilmiş vaziyetteydi..Artırıp azaltıp tekrar denememe rağmen sonuç değişmedi..
Verebileceğim bilgiler bunlar...
Yardımcı olursanız çok sevinirim..Şimdiden teşekkürler...
Moderatör tarafında düzenlendi: