volky
Üye
- Katılım
- 14 Mar 2008
- Mesajlar
- 392
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
slm arkadaşlar;
elimdeki micromaster 440 sürücü (75-90 kw) ile 75 kw lık bir ana kanca motoru olan vinçte kaldırma uygulamasını yapıyorum gerekli bütün parametre ayarlarını yapmama rağmen ve gerilim sewiyesindede herhangi bir sıkıntı olmamamasına rağmen F003 yani, düşük gerilim arızası veriyor ve resetleyince belli bir süre çalışıp tekrar aynı arızayı veriyor bir gün boyunca belli aralıklarda aynı arızayı verdi ve resetleyerek çalıştırdım.
bu arızanın sebebi nedir yada bu hatayı göstermemesi için hangi parametreyi değiştirmem gerekiyor yardım ederseniz sewinirim.
saygılar.
elimdeki micromaster 440 sürücü (75-90 kw) ile 75 kw lık bir ana kanca motoru olan vinçte kaldırma uygulamasını yapıyorum gerekli bütün parametre ayarlarını yapmama rağmen ve gerilim sewiyesindede herhangi bir sıkıntı olmamamasına rağmen F003 yani, düşük gerilim arızası veriyor ve resetleyince belli bir süre çalışıp tekrar aynı arızayı veriyor bir gün boyunca belli aralıklarda aynı arızayı verdi ve resetleyerek çalıştırdım.
bu arızanın sebebi nedir yada bu hatayı göstermemesi için hangi parametreyi değiştirmem gerekiyor yardım ederseniz sewinirim.
saygılar.