6 noıu pin: GND (ortak uç)
7 olu pin: FSW CL (kapanma emniyet girişi)
Ancak, FSW CL yalnızca kapının kapanma hareketinde çalışan emniyet girişidir.
Kapı açılırken fotoselin engel algılamaması normaldir.
Açılma hareketinde de koruma için FSW OP girişi kullanılır.
Fotoselin röle çıkışında NO/NC seçimi var.
FAAC kartı ise normalde kapalı (NC) ile çalışıyor
Bağlantı:
Fotosel COM > FAAC 6 (GND)
Fotosel OUT > FAAC 7 (FSW CL)
Fotosel röle seçimi NC olmalıdır.
Yani ışın kesilmediğinde COM-OUT kontağı kapalı, ışın kesildiğinde açık olmalıdır.
FAAC kartındaki FSW CL LED'ine bakın. Fotoselin önü açıkken LED yanmalı, engel konulduğunda sönmeli.
Bu kontrolü hem kapı dururken hem de hareket halindeyken yapın.
Giriş LED'inin duruma göre değişmesi gerekir.
Fotoselin NC çıkışını multimetre ile kontrol edin. Rölenin ses çıkarması, çıkış kontağının doğru çalıştığını tek başına kanıtlamaz.
FSW CL girişinde, varsa, köprü kablosunun kaldırıldığından emin olun. Fotosel bağlıyken bu köprü kalırsa fotosel devre dışı bırakılmış olur.
Fotoselin önüne engel koyduğunuzda kapı kapanma yönünde mi, yoksa açılma yönünde mi hareket ediyor?
Bu ayrıntı arızanın kaynağını belirlemek açısından önemlidir.
Kolay gelsin