Faac 720 ye universal sensor baglama ?

eolomlxi

Üye
Katılım
5 Nis 2025
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba, elimdeki faac 720 karta universal sensorleri baglayıp farklı bir yerde kullanmak niyetindeyim. elimdeki kartı olması gerektiği gibi kopruledim. ancak rx den gelen com u 6 numaralı gnd pinine, out u ise 7 numaralı fsw cl pinine bagladım. kapı ileri yada geri çalışmıyorken fotoseller asına engel koydugumda role cıt sesini duyuyorum ancak kapı çalışmaya başladıgında fotoseller onune engel geldiğinde hiçbir tepki vermiyor. kapı ne zamanki duruyor, sensorler yeniden aktif oluyor. sebebini bulamıyorum. tecrübe edenler veya çözüm önerisi olanlardan cevap rica etmekteyim. teşekkürler.

WhatsApp Image 2026-11-08 at 17.41.58.webpfaac720.webp
 
6 noıu pin: GND (ortak uç)
7 olu pin: FSW CL (kapanma emniyet girişi)
Ancak, FSW CL yalnızca kapının kapanma hareketinde çalışan emniyet girişidir.
Kapı açılırken fotoselin engel algılamaması normaldir.
Açılma hareketinde de koruma için FSW OP girişi kullanılır.

Fotoselin röle çıkışında NO/NC seçimi var.
FAAC kartı ise normalde kapalı (NC) ile çalışıyor
Bağlantı:
Fotosel COM > FAAC 6 (GND)
Fotosel OUT > FAAC 7 (FSW CL)
Fotosel röle seçimi NC olmalıdır.

Yani ışın kesilmediğinde COM-OUT kontağı kapalı, ışın kesildiğinde açık olmalıdır.

FAAC kartındaki FSW CL LED'ine bakın. Fotoselin önü açıkken LED yanmalı, engel konulduğunda sönmeli.

Bu kontrolü hem kapı dururken hem de hareket halindeyken yapın.
Giriş LED'inin duruma göre değişmesi gerekir.

Fotoselin NC çıkışını multimetre ile kontrol edin. Rölenin ses çıkarması, çıkış kontağının doğru çalıştığını tek başına kanıtlamaz.

FSW CL girişinde, varsa, köprü kablosunun kaldırıldığından emin olun. Fotosel bağlıyken bu köprü kalırsa fotosel devre dışı bırakılmış olur.
Fotoselin önüne engel koyduğunuzda kapı kapanma yönünde mi, yoksa açılma yönünde mi hareket ediyor?
Bu ayrıntı arızanın kaynağını belirlemek açısından önemlidir.
Kolay gelsin
 
cevap için teşekkürler, kapı kapanırken fotosel önüne engel koydugumda kapı kapanmaya devam ediyor ve fotosel hiç bir tepki vermiyor haliyle kart ta tepki vermiyor. kapi tamamen kapandığında fotosel yeniden tepki vermeye başlıyor bunu da elimle kapattığımda gelen role sesinden alıyorum. rölenin çalıştığını kart üstündeki ledin engelle birlikte yanıp sonmesinden anlıyorum. kapi titreşiminden kaynaklı olabileceğine dair söyleyenler oldu ona da ihtimal vermiyorum çünkü le olsa sinyal kaybolduğundan engel algılar diye düşündüm.
 
NC bağlantısında titreşim nedeniyle bir temassızlık olursa devre açılır ve kartın emniyet girişinin tepki vermesi gerekir.
Burada önemli olan, kapı kapanırken fotoselin gerçekten engel algılanıp algılamadığı ve bu sinyalin karta ulaşıp ulaşmadığı.

Şunu kontrol edin:
Kapı tamamen dururken fotoselin önünü kapatın ve kart üzerindeki FSW CL LED'ini kontrol edin.
Aynı işlemi kapı kapanırken tekrarlayın. LED'in davranışında bir farklılık oluyor mu?
Kapı hareket halindeyken fotoselin besleme gerilimini ölçün. Hareket sırasında gerilimde bir düşme veya kesilme oluyor mu?

Kapı kapanırken fotoselin önüne engel koyduğunuzda, kart üzerindeki FSW CL LED'i sönüyor mu, yoksa yanmaya devam mı ediyor?

Eğer LED sönüyorsa fotoselin sinyali karta ulaşıyor demektir. Bu durumda fotoselden ziyade kartın emniyet girişini değerlendirmek gerekir.

FAAC 720 motor modelidir, kontrol kartının modeli farklı olabilir.
 