lüxmetre ile ölçüm yaptın ama ne kadar yaptın. kaç cm yükseklikte yaptın. lütfen böyle söylemeyin. bir alanın aydınlık seviyesini lüxmetre ile ölçmek için sonsuza yakın ölçüm yapmanız lazım. 1cm aşağısı, üstü, sağı, solu size farlı değerler verecektir. basit bir hesapla da çözebilir veya dialux gibi programla da hesap yapabilirsiniz. ayrıca 100/120 fabrika için yetersiz. çelik üretim tesislerinde üretim sadece otomatik makinalar ile yapılıyorsa 50lx, işçi ile yapılıyorsa 200lx, kontrol noktaları 300lx, test etme yerleri 500lx olması gerekiyor. daha ayrıntılı açıklamayı TS-EN 12464-1 de 2.17 maddede demir ve çelik tesisleri kısmında bulabilirsiniz.
Civa buharlılara yasak geliyor. T5 ile yeterli aydınlatma değerine ulaşabilirsiniz. ama bunu şatış firmalarına değil adam akıllı aydınlatma hesabı yapanlara yaptırın.
Ayrıntılı fiyat hesabı yapacaksanız eğer lambanın ömrünü de dahil edin. 3000 saatte de biter 30.000 saatte de.
armatürün lambası belirlendikten sonra balast seçiminizde uygun olsun. balastın harcadığı enerjiyi de hesaba kattırın.
http://www.emo.org.tr/ekler/7550c51d72fe06f_ek.pdf
burdaki yazıya da göz atın isterseniz. civalı ürünler yerine sodyum buharlılar kullanılıyor.