Fabrika Bakıma Girdi Reaktif/Aktİf Uçtu , Kapasitif/Aktif Sıfır Çekiyor

bu şekilde çalışan işyerlerinde kompanzasyon işi son derece zordur sürekli takip gerekir yeri gelir ceza yenir bazende bilerek.çünkü oturtmaya çalıştığınız değer için aktife ödeyeceğiniz fatura tutarı cezadan daha fazla tutabilir.o yüzden cezanın hesabını soranlara bu şekilde açıklayıcı olmak daha zor durumlara düşmeyi engelleyebilir.Herkese ALLAH kolaylık versin.
 
Sn musacee, SIEMENS (Janitza) prophi reaktif güç kontrol cihazı linkine tıkladığınızda rölenin kullanım kılavuzunun forum sayfası açılacaktır.

Bazen cos fi'yi 1,00'a ayarladığımız halde yeterli gelmiyor. Yeni nesil güç kontrol rölelerinde, coc fi'yi 1,00'dan yukarıya da ayarlayabiliyoruz. Sizin Janitza rölenin kılavuzunda bu konu ile ilgili aşağıdaki ibareler mevcut. Ben janitza röle takmadığım için direkt olarak yönlendirme yapamıyorum. Ama kılavuzdan anlaşıldığına göre cos fi'yi kapasitif yönde ayar yapabiliyorsunuz
 
Tek akım trafolu bir rölenin en büyük handikapı sens alınan fazın güç kalitesidir. diğer arkadaşlarında dedikleri gibi sistemde dengesizlik varsa kaçınılmaz son diye tabir edebiliriz. Ancak, şunuda denemekte fayda olduğunu sanıyorum. Sens fazını değiştirip gerilim uçlarınıda değiştirdiğini bağlantıya göre değiştirip deneseniz. birde siemensin devreye alma ve çıkma süreleride çok uzun olabilir. Daha önceki edindiğim tecrübelerime dayanarak bu fikri söylemek gereğini duydum.
 
ustaların fikirlarine katılıyorum heralde sorunu olan arkadaş geçici bir çözüm arıyor şimdilik bu sebeble en iyi çözüm trafoların ag baralarına girdiği yerdeki akımları gündüz ve akşam ölçüp hemen ag barasına v otomatla sabit kondansatör bağlaması yeterli olabilir ustanın dediği gibi röleyide kapasitife ayarlarsa reaktif yazan sayaçı bir nebze tölera edebilir
 
veya tiristörlü kompanzasyon sistemi kurdurun cezadan kurtulun aynı dert bizde de vardı tristörlü kompanzasyon kurdurduk kurtulduk..........

saygılar...........
 
KOM ENERJİ Firmasına aittristör modüllü dinamik komanzasyonu incelemenizi dilerim
 
slm arkadaşlar.
Kullanıcı Profili
NamikSenguL
Yeni Üye
veya tiristörlü kompanzasyon sistemi kurdurun cezadan kurtulun aynı dert bizde de vardı tristörlü kompanzasyon kurdurduk kurtulduk..........

saygılar...........
otomasyon

sevgili namık bizm kompanzasyon panomuzda tiristörlü bu konuda bir şüpeniz olmasın öncelikle. ben panomuzu yapan firma ile bilgi alış verisi yapıyorum ama her ay bu sorunu yaşıyorum .... fabrika üretimde iken böyle bir problemimiz yok ancak

global krız üretimi engelliyor çogu zaman üretimimiz olmadığı zaman işletmemizde enerji kesmiyoruz. makinalarımız test çalışması yapıyoruz makinaların bakımını yapıyoruz.
bu zaman dilimi içersinde aktif tüketimimiz 100 leri geçmezken diğer öranlarımı ise.. sabit kondan satör devrede iken..,
01 Mart 2009 Pazar 08:30 0 0 0 0% 0% 0% 0% HAFTA SONU
02 Mart 2009 Pazartesi 08:30 1671528 703799 59960 25% 17% 25% 17%
03 Mart 2009 Salı 08:30 1671611 703802 60031 4% 85% 17% 41%
04 Mart 2009 Çarşamba 08:30 1671671 703802 60115 17% 41% 2% 108%
05 Mart 2009 Perşembe 08:30 1671742 703811 60123 13% 11% 6% 76%
tablodaki değerlere ulaşıyoruz.. ve reaktif oranı düşüre biliyoruz ancak kapasitifden cezaya girdiğimiz için sabir kondan satörü devre dısına alıyoruz ozaman ise...

09 Mart 2009 Pazartesi 08:30 1671977 703857 60175 20% 22% 10% 12%
10 Mart 2009 Salı 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 Mart 2009 Çarşamba 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
12 Mart 2009 Perşembe 08:30 1672202 703889 60246 14% 32% 13% 42%
13 Mart 2009 Cuma 08:30 1672304 703941 60246 51% 0% 18% 37%
14 Mart 2009 Cumartesi 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 Mart 2009 Pazar 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% HAFTA SONU
16 Mart 2009 Pazartesi 08:30 1672801 704403 60247 93% 1% 47% 23%
17 Mart 2009 Salı 08:30 1673808 704499 60344 10% 10% 27% 17%
18 Mart 2009 Çarşamba 08:30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
19 Mart 2009 Perşembe 08:30 1676604 704884 60519 14% 6% 21% 11%
20 Mart 2009 Cuma 08:30 1677448 705085 60530 23% 13% 21% 10%
21 Mart 2009 Cumartesi 08:30 1677855 705136 60533 13% 1% 21% 10%
tablodaki değerlere ulaşıyoruz..üretme başladığımızda aktif oranımız artığı için bir nebze oranları tututura biliyoruz..

prophi role cekilen akımlara göre kondansatörlerini sececeginden bakım döneminde 0,86 1 ,2 ,3 kw degerindeki motorlarımızı tekertekere çalıştırdığımızda kondansatör devreye alamamaktadır. almadığı için reaktif yazmakta biz bu reaktifi önlemek için ise sabit kondan satör devreye almaktayız.

sengam38

--------------------------------------------------------------------------------

otomasyon
ustaların fikirlarine katılıyorum heralde sorunu olan arkadaş geçici bir çözüm arıyor şimdilik bu sebeble en iyi çözüm trafoların ag baralarına girdiği yerdeki akımları gündüz ve akşam ölçüp hemen ag barasına v otomatla sabit kondansatör bağlaması yeterli olabilir ustanın dediği gibi röleyide kapasitife ayarlarsa reaktif yazan sayaçı bir nebze tölera edebilir
otomasyon
sevgili segam 38
1000 kw lık bir boşta yüksüz çalışan bir trafoya kaç kvar lık kondan saör eklemeliyiz ?

sevgili tosun 2008
prohi role tek faza endeksli bir role olduğunu daha öncede bu formda öğrenmiştik. tşk ler.
simdi sizinde bah settiginiz gibi prophi rolenin (sens alınan fazın ) fazını değiştirmekten basetmişsiniz
Sens fazını değiştirip gerilim uçlarınıda değiştirdiğini bağlantıya göre değiştirip deneseniz. bunu biraz şekili yada kelime ile anlatırmısınız

sevgili genç arkadaş
linki tıkladım tskler inceliyorum şimdilik takıldığım konuları forma yazacağım..
 
Sn. musacee;

Aslında bahsettiğim çözüm son derece basit prophinin sen fazı r fazında dır. Dolayısıyla akım trafosuda r fazında olmak zorundadır. Eğer röleye gelen fazların sıralamasını değiştirip rölenin 1. girişine r fazı yerine s yada t fazını girer ve akım trafosunuda o faza alırsanız fazların yerini değiştirme işlemini yapmış olursunuz. Bu işlemi yaparken çok dikkatli olmanız konusunda uyarmama sanırım gerek yok. Kolay gelsin
 
1. birinci kademeye çko kücük degerde bir kondansartör baglayınız,0,5.veya daha küçük 3 tane mone fae kondanstor olabilir. veya akım trofoların dan once b glalmak kaydı ile 1-1,5 kvarh kondansatör direk baglayınız. ve iki gin izleyiniz günluk oranlardan izleme yapınız

tek fazlı roleniz degiştiriniz 3fazli rcs 12 c 24 kademeli baska marka role kullan
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sn. fenasi31;

Maksadımız burada çözüme en ucuz şekilde ulaşmaktır. Tabiki piyasada bir çok röle var ama maksadımız elimizdekiyle neler yapabiliyoruz. yeni bir röle satın almak en son iş diye düşünüyorum.

Not: Sn. fenasi31; lütfen yazılarınızda noktalamalara ve imla kurallarına biraz daha özen göstermeye çalışalım lütfen.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…