Elektrik sayacınızın 1,60 değerine bakın aynı anda en fazla çekilen kw ı gösterir ama şöyle bir durum var kaynaklar anlık çalıştığında belki 1,60 yanlış gösterir mi ondan emin değiliDış Trafomuz , 250Kw Kaynak makinaları, şebekeden çektiği akımı bilmiyorum. yarın tam detaylı bilgi vereyim. Ölçümlerini yaparak.
1.6.0 konumu, sayacın 15 dakika içinde çekilen akımın ortalamasını gösterir diye biliyorum. Her 15 dakikada bir ölçüm ile daha yüksek bir ortalama değer gördüğünde onu, tarih ve saat bilgisi ile kaydediyor. Burda kaynak süresi çok kısa aralıklı tekrarlandığıdan 1.6.0 sağlıklı bir fikir vermez diye düşünüyorum.Elektrik sayacınızın 1,60 değerine bakın aynı anda en fazla çekilen kw ı gösterir ama şöyle bir durum var kaynaklar anlık çalıştığında belki 1,60 yanlış gösterir mi ondan emin değili
m
1,60 belli bir zaman içinde çekilen maksimum gücü gösterir1.6.0 konumu, sayacın 15 dakika içinde çekilen akımın ortalamasını gösterir diye biliyorum. Her 15 dakikada bir ölçüm ile daha yüksek bir ortalama değer gördüğünde onu, tarih ve saat bilgisi ile kaydediyor. Burda kaynak süresi çok kısa aralıklı tekrarlandığıdan 1.6.0 sağlıklı bir fikir vermez diye düşünüyorum.
Hayır. Hiç birşey çalışmasın tek kaynak makinası çalışşsın sorun yine aynı devam ediyor.kaynak sorunu çalışan makine sayısı arttığında mı ortaya çıkıyor?
Analizör var. Grup-ARGE nin. smart svc model.Böyle bir tesiste mutlaka analizör olmalı yoksa da takılıp tüm parametreler incelenmeli. Zaten verilerde tutarsızlıklar var.
Zaten bozulma işlemlerinden dolayı Co2 gazını argon karışım ile değiştirdik. ve bir nebze düzelme oldu. Fakat %100 düzelme olmadı. Magmaweld firması bir çok değişik tel gönderdi ama tam sonuç alamadık.KULLANDIGINIZ KAYNAK TELİ VE/VEYA GAZIN KALİTESİNİ DÜŞÜNDÜNÜZÜMÜ. mARKA DEĞİŞTİRİP BİR DAHA DENEYİ N, DERİM.
Kaynak sürelerimiz min:2dk o yüzden çok kısa süre sayılmaz bu da ölçümü etkilemez mi ? eğer etkiler ise bakalım ona.1.6.0 konumu, sayacın 15 dakika içinde çekilen akımın ortalamasını gösterir diye biliyorum. Her 15 dakikada bir ölçüm ile daha yüksek bir ortalama değer gördüğünde onu, tarih ve saat bilgisi ile kaydediyor. Burda kaynak süresi çok kısa aralıklı tekrarlandığıdan 1.6.0 sağlıklı bir fikir vermez diye düşünüyorum.
@kocamanusta yardımcı olacaksanız saygı gösteririm. Fakat burada alaycı konuşmalarınızı başka forumlara saklayınız. Ben size kaynak firmasının bana vermiş olduğu katalog değerini yazdım. Ayrıca 400A olsun 400Kw olsun. Zaten sorun kaynak makinasının çokluğuyla alakalı bir durum değil. Tek makina da olsa 15 20 makina aynı anda da çalışmış olsa. Sorun yine aynı. Sorun Trafonun gücünün yetersiz olduğu değil.bugün 400 kw olan kaynak makinesi, yarın 400 V - 400 A kaynak makinesi olur.
@kocamanusta yardımcı olacaksanız saygı gösteririm. Fakat burada alaycı konuşmalarınızı başka forumlara saklayınız. Ben size kaynak firmasının bana vermiş olduğu katalog değerini yazdım. Ayrıca 400A olsun 400Kw olsun. Zaten sorun kaynak makinasının çokluğuyla alakalı bir durum değil. Tek makina da olsa 15 20 makina aynı anda da çalışmış olsa. Sorun yine aynı. Sorun Trafonun gücünün yetersiz olduğu değil.
bi kaç msj öncede belirttiğim gibi , 400Kw kaynak gücü imiş. Şebekeden çektiği ise 19kWalay falan etmedim niyet okuyorsunuz. makinelerinizin 400 A' mi 400 KW'mı olduğu önemli?